ridvan32147
Üye
- Katılım
- 8 Kas 2017
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 35
Arkadaşlar merhaba 1800kw 6300v lik motorumuzun max. akımı 197 amp og şebekeden motorumuzu besliyoruz ve enrjemiz 5000kva bir trafodan besleniyor.Belirli bir tarihten sonra makinemizde verimsizlikler başlıyor debi azalmaya başlıyor.Verilere baktıgımızda gerilimin bazen 6060 v lara dustugunu goruyorum ama tolersans degerını cok da aşmıyor (%3 ).bu arada kesici koruma rolesi olmasına ragmen (abb ref615) bu arada comp uzerinden lokal panel uzerınden okudugumuz akım ortalama 195 ve maxımuma cok yakın.Sn arkadaşım çekilen akımın fazlara ait akım olduğunu ispatladım. Gördüğün gibi 3 faz dengeli sistemde üç fazlı formülde koyduğun güç değeri tek faz güç değerlerinin toplamına eşittir. Bunu ispatladım sana.
Üç fazda güç formülü: P=1,73x380xIxcosfi
Tek fazda güç formülü: P=220xIxcosfi
okey.
benım ogrenmek ıstedıgım sey ise kesici rolesi uzerındeki akım ortalama 180 amplerdeyken lokal panel uzerınde 190 uzeri bu aradaki fark neyden kaynaklanıyor olabilir.(aynı anda ölçuler alındı ve karsılastırdım)
birde voltaj dalgalanma anında gerilim düşünce akım mı sabıt kalır ? ve boylece güç düşer veya gerilim düşünce akımmı yukselir ve bu durumda makina calısması değişir?