Sayın ali; R ve S fazlarına bağladığınız yüklerin akımı 15 amper olsun. T fazında da yük olmasın. Nötürden geçeçek olan akım 15*kök3 yani yaklaşık 26 Amperdir. yukarıda çizdiğim şekle göre Id akımı 26 amperdir. It akımı sıfırdan bir miktar büyüktür. Yalıtımın çok iyi olursa sıfır olur. Ix akımı ise Id+Ix akımının toplamıdır. Yani 26 amperden büyük bir akımdır. İkimiz aynı şeyi söylemiyoruz. sizde aynı şeyi söylemiyorsunuz. 26 amperlik akımın hala işletme toprağından toprağa akacağını söylüyorsunuz ve yanılıyorsunuz.
Yanıldığınızı anlamanız için söylediğim Ix akımını ölçmeniz yeterli olacaktır. Sizin söyleminize göre Ix akımının sıfır olması gerekiyor. Neden çünkü nötrdeki 26 amperlik akım toprağa akıyor. YANILIYORSUNUZ ve YANILTIYORSUNUZ. nötrdeki 26 amperlik akımın işletme toprağından geçen akımla alakası yoktur.
Nötr iletkenini toprağa bağlarsan bir şey olmaz diyorsun(yanlış biliyorsun). Nötr iletkenini toprağa bağlarsan kaçak akım rölesinin çalıştığını göreceksin. Bir şey olmuyorsa kaçak akım nasıl çalışıyor.?
ingilizceniz varsa şu yazıyı okumanızı salık veririm.
Powervar White Paper # 202 Neutral to Ground Voltage - Causes and Cures