3 Fazlı Toroidal Kaçak Akım Rölesi

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
160
Puanları
1
Bayındırlık pozlarında üç fazlı ve 3x A şeklinde vermişler. Normalde kaçak akım rölelerinde nötr dahil diye biliyorum. 4x32A 30mA gibi. Fazla ile nötr dönüş arasındaki farka bakıyor. Bayındırlık pozunda neden 4x A değeri yerine, 3x A şeklinde vermişler? Teşekkürler.
 
Bahsettiğiniz 35.115.1200 poz numaralı toroidal akım trafolu kaçak akım rölesine toroid bağlantısı yapılır. Bu röleller ölçümü toroid ile yapıp eğer kaçak akım varsa açma yapar. bağlantısı fotoğraftaki gibidir. Yani bildiğimiz kaçak akım röleleri gibi röleye 3 faz ve nötr giriş çıkışı olmaz.
,
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…