Arkadaşlar merhaba. Elimde 4 HP 2.8-3 kW arası enerji kullanan trifaze dalgıç pompası mevcut. Bu pompa için aküsüz ongrid sistem kurmak istiyorum. 500-550 watlik 6 adet güneş paneli benim işimi görür mü ? Kayıp çok olurmu sistemde? 2. Olarak ben dalgıç pompayı hergun değil gün aşırı ort.2-3 saat kullanmaktayım. Kalan boş zamanda evimde kullanmayı düşünüyorum. Dalgıç trifaze olduğu için inverter trifaze olacak. Bu inverterden monofaz çıkış alıp şebekeye paralel olarak evimde kullanabilir miyim? Evimde ongrid sistem olacağı için kullanım fazlası elektirigi 2024 yılı itibariyle nasıl değerlendirebiliriz? Şebekeye satış için plan proje ihtiyacı var gibi ve komik rakamlardan alım yapiyorlar sanirsam.(evimin enerji kullanımı günlük ort. 9-10 kW arası)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ongrid sistem farklı bir sistem. Elektrik dağıtım şirketi kabul edecek, çift yönlü sayaç ve uygun inverter gerekli. Yani biraz uzun bir süreç. Amaç sadece dalgıç pompayı çalıştırmaksa uygun sürücü ile dalgıç çalıştırılabilir. Bir de panel gücü ucu ucuna değil, 3kw dalgıç için en az 4kw'lik panel gerekli. Bu konuda tecrübe eden arkadaşlar daha isabetli bilgiler verecektir
 
Ongrid sistem farklı bir sistem. Elektrik dağıtım şirketi kabul edecek, çift yönlü sayaç ve uygun inverter gerekli. Yani biraz uzun bir süreç. Amaç sadece dalgıç pompayı çalıştırmaksa uygun sürücü ile dalgıç çalıştırılabilir. Bir de panel gücü ucu ucuna değil, 3kw dalgıç için en az 4kw'lik panel gerekli. Bu konuda tecrübe eden arkadaşlar daha isabetli bilgiler verecektir
3-4 kwlik bı üretim için dağıtım şirketiyle muhatap olmaya gerek yok bana kalırsa da. Ama dalgici sürekli kullanmayacağım için fazla üretilen elektirigi ister istemez değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evimin konumu trafoya uzak voltaj gün içinde çok düşük geliyor evdede kullanıp bı nebze rahatlamak istiyorum acikcasi.
 
Akü olmadan, panellerde üretilen gücü bir şekilde uygun bir inverter ile regüle ederek AC220V olarak kullanmak mümkün olabilir.
 
Merhaba, ne yazık ki dediğiniz sayıda panelle düşündüğünüz mantıkla bu sistem çalışmaz, Trifaze dalgıç pompaları sürücü ile çalıştırabilmeniz için hem volt, hem watt, hem de amper değerlerini ayrı ayrı sağlamanız lazım, sağlıklı bir çalışma için 550 v değeri sağlamanız lazım ki 550w panelde açık devre voltajı üzerinden bile gitsek en az 11 panel lazım ki önerim 13 tür, amper ve watt olarak zaten fazlası ile karşılayacaktır, ev içinse en sağlıklısı offgrid bir sistem ile evin enerjisini sağlamak, sulama yapmadığınız zamanlarda birkaç paneli pako şalter veya benzeri bir yöntem ile eve yönlendirir kullanırsınız.
 
Merhaba, ne yazık ki dediğiniz sayıda panelle düşündüğünüz mantıkla bu sistem çalışmaz, Trifaze dalgıç pompaları sürücü ile çalıştırabilmeniz için hem volt, hem watt, hem de amper değerlerini ayrı ayrı sağlamanız lazım, sağlıklı bir çalışma için 550 v değeri sağlamanız lazım ki 550w panelde açık devre voltajı üzerinden bile gitsek en az 11 panel lazım ki önerim 13 tür, amper ve watt olarak zaten fazlası ile karşılayacaktır, ev içinse en sağlıklısı offgrid bir sistem ile evin enerjisini sağlamak, sulama yapmadığınız zamanlarda birkaç paneli pako şalter veya benzeri bir yöntem ile eve yönlendirir kullanırsınız.
Cevabınız için teşekkürler. Dalgıç Max 3 kW enerji tüketirken söylediğiniz sistem 13x550 den 7 kW elektrik üretiyor. Bunun birazını kayıp yazsak bile fazla degilmi acaba. 550v değerini ne için yakalamak lazım tam anlayamadım o kismi
 
Merhabalar.
On grid sistem:
Öncelikle Şebeke elektriğine bağlı (mahkum) çalışan bir durumdur.
Sınır değerde kalmaması açısından 5 kW ongrid inverter kullanılması gerekir.
inverter in verilerine göre maximum verim için mppt devreye sokacak panel gücüne ihtiyaç duyar.
En önemlisi üretilen fazla enerjinin şebekeye doğru akmaması gerekir,
Sizin mevcut sayacınız şebekeye akan bu enerjiyi de tüketim gibi gibi algılayıp yazar.
Şebekeye doğru geri akımın önüne geçmek izin limiter özellikli bir on grid inverter almanızı gerekir.
Şebeke elektriği olmadığı zamanlarda bu sistemin çalışmayacağını unutmamanız gerekir.
Kolay gelsin
 
Cevabınız için teşekkürler. Dalgıç Max 3 kW enerji tüketirken söylediğiniz sistem 13x550 den 7 kW elektrik üretiyor. Bunun birazını kayıp yazsak bile fazla degilmi acaba. 550v değerini ne için yakalamak lazım tam anlayamadım o kismi
Bir panel kaç volt üretiyor?
İnverterin minimum giriş voltajından yüksek olmalı.
 