Arkadaşlar iyi günler. Aranıza yeni katıldım. Bir problemim daha doğrusu ödevim var. Ödev şu şekilde:
Şamandıra sistemine sahip bir kuyu, üç adet seviye probu, 3 ader pompa motoru. Sistemin çalışması: tanktaki su seviyesi 1. seviyeye gelene kadar 3 motor, 1. ile 2. seviye arası 2 motor, 2. ile 3. seviye arası tek motor. 3. seviyede sistem duruyor. Taki 3. seviyenin altına düşene kadar. Motorlar aynı anda çalışmıyor, aralarında 15 saniye süre olacak. Kuyuda su bitince sistem kapanacak. Ve en önemlisi benimde anlamadığım bir kelime ring olarak çalışacak motorlar. Sanki rotasyon gibi ama değil. Mesela ilk çalışmada M1,M2,M3 çalışması varsa ikinci çalışmada M2,M3,M1 olacak.Daha sonra M3,M1,M2 gibi devam edecek. Ödev bana biraz kazık geldi ama çözmem lazım. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum.
 
Hemen aklıma gelen çözümü anlatmaya çalışayım... Önce en düşük seviye ölçeri I0.0 a bir üsttekini I0.1 e ve en üst seviyeli cihazı I0.2 ye bağlar ve her motoru sırası ile Q0.0 ,Q0.1 ve Q0.2 ye bağlarız. Daha sonra IB0 alanı küçük 1 ise mov komutu ile QB0 alanına 7 sayısını, IB0 1 e eşit ise QB0 alanına 3 sayısını, IBO 3 eeşitse QB0 a 1 i ve son olarakta IB0 alanı =7 ise QB0 alanına 0 yükleriz, Program sorunsuz çalışacaktır. Kolay gelsin. :):)
network 1
LDB< IB0, 1
MOVB 7, QB0
network 2
LDB= IB0, 1
MOVB 3, QB0
network 3
LDB= IB0, 3
MOVB 1, QB0
network 4
LDB= IB0, 7
MOVB 0, QB0
benim çözümüm bu sen daha farklı çözümlerde üretebilirsin....
 
Son düzenleme:
Motorlar aynı anda çalışmıyor, aralarında 15 saniye süre olacak.

Derken neyi kastediyorsun. Motorların calısmaya baslamasını mı? Yoksa motorların sürekli çalışma şeklini mi? (bir motor calısacak 15 sn sonra duracak, 2. motor calısacak 15 sn sonra duracak, 3. motor calısacak 15 sn sonra duracak ve bu döngü devam edecek.). Bu kısımı bi netleştirirsen yardımcı olmaya calısırım (Bir de bunu kontaktörlerle mi yapacan ?)
 
Son düzenleme:
Motorların çalışmaya başlaması olarak. Yani 1. motor çalıştıktan 15 saniye sonra diğer motor, 15 saniye sonra diğer motor gibi.
 