Arkadaşlar,bildigimiz gibi trafo gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Ama üniversiteden ogrendigim kadarıyla primer ve sekonder sargilardaki guc ve frekans asla değişmez. Bugun testini yaptigimiz ototrafoda (330/110/10 kV) yüksek ve orta gerilim sargılarının gucleri ayni. Ama 10 kV sargıda guc tamamen farkli degerde. Bunu nasil açıklaya biliriz?
Arkadaşlar,bildigimiz gibi trafo gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Ama üniversiteden ogrendigim kadarıyla primer ve sekonder sargilardaki guc ve frekans asla değişmez. Bugun testini yaptigimiz ototrafoda (330/110/10 kV) yüksek ve orta gerilim sargılarının gucleri ayni. Ama 10 kV sargıda guc tamamen farkli degerde. Bunu nasil açıklaya biliriz?
1000 VA lik bir trafo saracağımızı varsayalım bunu çıkış gerilimi 220 volt olsun maximum çekilecek güç 1000/220 = 4,54 amper dir. yani akım x gerilim = KVA
220*4,54 = 1000 VA
Aynı trafoyu 24 volt olacak şekilde sardığımızı varsayalım
1000/24 =41,66 amper
24* 41,66 = 1000 VA iki sarım şeklinde akım ve gerilim oranları değişti fakat güç değişmedi
sonuçta her ikiside 1KVA güç verdi ve frekansları aynı oldu
Sorumu tam anlamadiniz galiba. 330/110/10 kV bi ototrafo. Siz dediginiz kural 330 ve 110 kv sargilarda ayni. Akimlariyla gerilimlerini carparsak ayni guc aliyoruz. Ama 10 kv sargida 10 ile akimi carparsak tamamen farkli guc aliyoruz. Yukledigim resimlere bakiniz lutfen.
Verilen kural,teoriktir.Verim dikkate alındı-
ğında,çıkış güçleri toplamı,hiçbir zaman
giriş gücüne eşit olmaz.Trafo kalitesine
bağlı olarak % 3-5 daha küçük olur.
Arkadaşim, Hesaplama yapayim. 330 taraf sargi gucu: 330kv x 350 A x 1,73 = 199 MVA
110 taraf sargi gucu : 110 kV x 1005 A x 1,73 = 192 MVA. ( Neredeyse yg ile ayni)
Simdi 10 kv sargi gucu : 10 kV x 1874 x 1,73 = 33 MVA oldu. Tamam farkli.
Nominal akim ve gerilimleri sorucak olursaniz trafo pasaportundan aldim.
Umarim bu sefer açıklayıcı olmustur sorum tam