300 kVA jeneratörün pako şalterle elektrik kesmesi

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar işyerimizde 300 kv jeneratör mevcut üzerinde gösterge panosunda automatic manuel yazan pako şalteri jeneratör çalışmaz iken merakımdan 1 konumundan 0 konumuna aldığımda fabrikanın elektriği kesildi bu nasıl oluyor bu pako hangi durumlarda kullanılıyor merakımı giderirseniz sevinirim tşkrler.
not: pako şalter 1-0-2konumlu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Muhtemelen 1 konumu otomatik,2 konumu manuel konum içindir.0 konumunda ise şebeke veya generatör şalter-kontaktörleri devre dışıdır.O konumuna almakla şebeke kontaktörünü devreden çıkarmışsınız.İşletmenizin enerjisinin kesilme sebebi budur.
 
normalde jenaratör lerde bağlantı bölemidiri yani?? bu arada atan kontaktör seside duymuyorum..
 