elektrik kesintisi icin pako şalter

Otomatik transfer için bir çizim yapmağa çalıştım.Sizin esas işyerınızde generatörün çalışması kontrol edildiği için, o tarafdan kontrol düşünmedim.
Generatör çalışırken, şebeke geldiğinde ilk anda dalgalanmalar olabilir diye ( tabii sizin ana işyerınde generatör devreden çıkarılmamaşsa, burdakı zamanı daha kısa tutunuz.) 1K2.1 zaman rölesı koydum.Şebeke kesıldıgınde ıse bır zaman kontrolu yok, çünkü, sız kontrolu ana işyerındekı kontrol panosunda yapıyorsunuz.
Kontaktörlerın güç baglantı şemasıda çizilmişdir.
Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • SEBEKE TRANSF..pdf
    52.2 KB · Görüntüleme: 16
Otomatik transfer için bir çizim yapmağa çalıştım.Sizin esas işyerınızde generatörün çalışması kontrol edildiği için, o tarafdan kontrol düşünmedim.
Generatör çalışırken, şebeke geldiğinde ilk anda dalgalanmalar olabilir diye ( tabii sizin ana işyerınde generatör devreden çıkarılmamaşsa, burdakı zamanı daha kısa tutunuz.) 1K2.1 zaman rölesı koydum.Şebeke kesıldıgınde ıse bır zaman kontrolu yok, çünkü, sız kontrolu ana işyerındekı kontrol panosunda yapıyorsunuz.
Kontaktörlerın güç baglantı şemasıda çizilmişdir.
Kolay gelsin.
teşekkür ederim değerli ustam.hızır gibisin maşallah.
takıldığım yerde takrar yardımınıza ihtiyacım olabilir::::)
 
Sayın zeybek, 4 kutuplu kontaktör kullanıp, nötürleri de ayırmak gerekmez mi ?
 
Sayın zeybek, 4 kutuplu kontaktör kullanıp, nötürleri de ayırmak gerekmez mi ?

Sayın şef, bende çok düşündüm,
1. uygulamada her zaman 4 kutuplu kontaktör bulnak zor.
2. Çalısdıgım bir tesısde, normal kontaktörle yapmıslardı, onu göz önünde tutarak böyle çizdimdi.
 
4 kutuplu pako şalterler olduğu gibi 4 kutuplu kontaktör de var sayın zeybek. Emekli olmadan önce çalıştığım sitedeki bütün dairelerin panosunda 4 kutuplu kontaktör kullanılmıştı.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,755
Mesajlar
929,698
Kullanıcılar
452,505
Son üye
ironman2112

Yeni konular

Geri
Üst