Merhaba arkadaşlar ,

Özel sektörde bir robotik otomasyon firmasında otomasyon mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bir projemiz için 3 adet asenkron motor sürücüsü içeren elektrik panosu hazırladık.(sürücüler :Ab pf525 serisi)
Panoda kaçak akım olarak insan koruma odaklı 30 mA lik schneider marka k.a.r kullanıyoruz. Kaçak akım rölesi pako şalteri kapatırken istenmeyen bir şekilde devre kesiyor. Yük altında veya panoyu ilk enerjilendirmede böyle bir problem yok. Yalnızca panonun enerjisini pako şalterden kapatırken böyle bir sonucla karsilasiyoruz.
Bunun sebebi ne olabilir ? 300 mA lik versiyonu taktigimizda sorun düzeliyor. Fakat 30 mA kullanmak istiyoruz.
 