34.5//3 gerilim trafosu yerine 33//3 gerilim trafosu kullanılması

Arkadaşlar,mutlaka ilgili fiderin anma gerilimine göre gerilim trafosu primer gerilimini seçmeliyiz.Ülkemizde 34,5 KV. fiderlerde gerilim ,çeşitli faktörler yüzünden 33 KV. ile37 KV arasında gezmektedir.Bizim dikkat etmemiz gereken sayaç çarpanıdır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayaç eksik yazmaz
 
Merhaba;

Sayın aren ve Sayın genç arkadaş bu tip bir durumda sayacın hatalı ölçüm yapacağını söylemişler. Açıkçası bunun nedenini tam olarak anlayamadım. Yani sonuçta sayacın okuyacağı gerilim değeri çevirme oranı ile çarpılacak ki bu da yine 34,5 kV olacaktır. Bu nedenle hatalı ölçüm yapılmayacağı görüşündeyim. Neden hatalı ölçüm yapılacağını düşündüğünüzü açıklayabilirseniz sevinirim.

Saygılarımla.
 
Trafoların primer giriş gerilim kademeleri 28.5-30-31.5-33-34.5-36 kV.şeklindedir..Gerektiğinde kademe ayarları değiştirilebilir.Her kademe ayarı değişikliğinde gerilim trafolarına da değiştirmemiz gerekmediğinden bir problem yoktur.Sayaç eksik yazmaz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…