34,5 kv enh yapımında aski tip beton direk travers seçiminin nasıl yapılacağı hakkında atilla yunusoğlunun kitabıda dahil olmak üzerinde bir kaynak bulamadım. bu konuda çalışan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. iyi çalışmalar saygılar
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
34,5 kv enh yapımında aski tip beton direk travers seçiminin nasıl yapılacağı hakkında atilla yunusoğlunun kitabıda dahil olmak üzerinde bir kaynak bulamadım. bu konuda çalışan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. iyi çalışmalar saygılar
elimdeki bir projeyi inceliyorum. projede travers tipi KT-125-120 üst travers birde T-125-300 şeklinde alt travers şeklinde belirtmiş mesajınızda belirttiğiniz şekilde 125 uzunluk ise 120 neyi ifade ediyor. o konuda da benimle bilginizi paylaşırsanız sevinirim
KT-125 - 120 ' den kasıt . K: Konsol, T: Taşıyıcı, 125: Maksimum Düşey Momenti (Kg.cm) 120: Konsol Uzunluğu' dur.
Travers şeçimi için iletken tertibinide yazman gerekli, EMO' dan istediğin buz yükü bölgesi ve iletken kesitine göre hazırlanmış "Tip Proje"lerde, istediğin bilgileri bulabilirsin.
KT-125 - 120 ' den kasıt . K: Konsol, T: Taşıyıcı, 125: Maksimum Düşey Momenti (Kg.cm) 120: Konsol Uzunluğu' dur.
Travers şeçimi için iletken tertibinide yazman gerekli, EMO' dan istediğin buz yükü bölgesi ve iletken kesitine göre hazırlanmış "Tip Proje"lerde, istediğin bilgileri bulabilirsin.
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Arkadaşımız bütün bilgileri çok güzel ve doğru bir şekilde açıklamış fakat ben bir düzeltme yapmak isterim "K" Konsolu değil direğin "köşede" yani açıda olduğunu ifade eder "KT" "Köşede Taşıyıcı" dır.
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Arkadaşımız bütün bilgileri çok güzel ve doğru bir şekilde açıklamış fakat ben bir düzeltme yapmak isterim "K" Konsolu değil direğin "köşede" yani açıda olduğunu ifade eder "KT" "Köşede Taşıyıcı" dır.
otomasyon
orca 77 arkadaşımın söylediği KT köşede taşıyıcı direkler için geçerli bir kısaltmadır. kral 23 arkadaaşımın sorduğu travers ve konsollardır. onlarda da hat düz ise yani yaklaşık 165 dereceye kadar üst konsol için 2. buzyükü bölgesi ve AWG hatlarda KT50-120 alt travers için de T50-300 işini görecektir.
KT50-120 : K: konsol, T:taşıyıcı, 50:azami moment 50000 kg/cm, 120: konsolun boyu cm