34,5 kv enh yapımında aski tip beton direk travers seçimi

kral23

Üye
Katılım
9 Nis 2007
Mesajlar
229
Puanları
1
Yaş
39
34,5 kv enh yapımında aski tip beton direk travers seçiminin nasıl yapılacağı hakkında atilla yunusoğlunun kitabıda dahil olmak üzerinde bir kaynak bulamadım. bu konuda çalışan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. iyi çalışmalar saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
34,5 kv enh yapımında aski tip beton direk travers seçiminin nasıl yapılacağı hakkında atilla yunusoğlunun kitabıda dahil olmak üzerinde bir kaynak bulamadım. bu konuda çalışan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. iyi çalışmalar saygılar

KT-uzunluk diye geçiyorlar diye hatırlıyorum.Kitapta olması lazım,tekrar gözden geçirin
 
elimdeki bir projeyi inceliyorum. projede travers tipi KT-125-120 üst travers birde T-125-300 şeklinde alt travers şeklinde belirtmiş mesajınızda belirttiğiniz şekilde 125 uzunluk ise 120 neyi ifade ediyor. o konuda da benimle bilginizi paylaşırsanız sevinirim
 
KT-125 - 120 ' den kasıt . K: Konsol, T: Taşıyıcı, 125: Maksimum Düşey Momenti (Kg.cm) 120: Konsol Uzunluğu' dur.

Travers şeçimi için iletken tertibinide yazman gerekli, EMO' dan istediğin buz yükü bölgesi ve iletken kesitine göre hazırlanmış "Tip Proje"lerde, istediğin bilgileri bulabilirsin.
 
KT-125 - 120 ' den kasıt . K: Konsol, T: Taşıyıcı, 125: Maksimum Düşey Momenti (Kg.cm) 120: Konsol Uzunluğu' dur.

Travers şeçimi için iletken tertibinide yazman gerekli, EMO' dan istediğin buz yükü bölgesi ve iletken kesitine göre hazırlanmış "Tip Proje"lerde, istediğin bilgileri bulabilirsin.

Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Arkadaşımız bütün bilgileri çok güzel ve doğru bir şekilde açıklamış fakat ben bir düzeltme yapmak isterim "K" Konsolu değil direğin "köşede" yani açıda olduğunu ifade eder "KT" "Köşede Taşıyıcı" dır.
 
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Arkadaşımız bütün bilgileri çok güzel ve doğru bir şekilde açıklamış fakat ben bir düzeltme yapmak isterim "K" Konsolu değil direğin "köşede" yani açıda olduğunu ifade eder "KT" "Köşede Taşıyıcı" dır.
otomasyon

orca 77 arkadaşımın söylediği KT köşede taşıyıcı direkler için geçerli bir kısaltmadır. kral 23 arkadaaşımın sorduğu travers ve konsollardır. onlarda da hat düz ise yani yaklaşık 165 dereceye kadar üst konsol için 2. buzyükü bölgesi ve AWG hatlarda KT50-120 alt travers için de T50-300 işini görecektir.
KT50-120 : K: konsol, T:taşıyıcı, 50:azami moment 50000 kg/cm, 120: konsolun boyu cm
aynı şey T50-300 içinde geçerlidir
 
KT : KONSOL TAŞIYICI
KN : KONSOL NİHAYET

DİYE DÜŞÜNÜYORUM. I MA NOT SURE
 

Forum istatistikleri

Konular
128,837
Mesajlar
920,888
Kullanıcılar
450,934
Son üye
altandomx

Yeni konular

Geri
Üst