Transformatör sekonder gerilimleri Trafo köşklerinde zaten her zaman 0,4kV yani 400v'tur. 20v(%5) En uzun hat için öngörülen maksimum gerilim düşümü değeridir.
Kademe değişimi YG/YG trafolarda da YG/AG trafolardada mevcuttur. Çok özel durumlarda kademe değişimi yapılır. YG stabil olmayan YG/AG trafolarda kademe değiştirme işlemi son derece tehlikeli sonuçlar doğurur.
Bu konuyla ilgili anımıda paylaşayım;
Üniversite şantiyesindeyiz YG hattı üniversiteyi aynı zamanda uzakta bir köyü besliyor. YG'miz düşük ama değişken stabil değil. O zaman özelde çalışıyorum kontrolüm hakan kademeyi değiştirelim dedi abi şuan trafo çıkışı 380v'a düşmüş durumda ama YG değişken olduğu için kademe değiştirmek sakat olur gerilim yükselebilir dedim. Boşver sen dediğimi yap dedi. Konferans salonundaki ampullerin çoğu patladı diğer fakülte binalarındada epey hasar oluşmuş AG değerinin Trafo çıkışında 445-450v'a çıktığını görmüştüm ! Sonra seni dinlemeliymişiz dedi kontrolüm ama olan olduktan sonra ne fayda !