3500me qstrong jeneratör arizasi

dreawes

Üye
Katılım
1 Ağu 2015
Mesajlar
43
Puanları
1
Merhaba , Qstrong jeneratör var elimde 3500ME....
Jenetator çalışıyor fakat elektrik üretmiyor.nereleri kontrol etmem gerekir?içeriden iki adet kablo geliyor .imaj 0.38 ohm.
Ölçü aleti ile jeneratör uzerindeki prizleri buzer ile kontrol ettiğinizde ötüyor.iceriden gelen sargıları da kontrol ettiğinizde ötüyor
Tahmininiz nedir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Uyartımda bir sorun var. Muhtemelen diyot arızası olabilir.
 
Uyartımda bir sorun var. Muhtemelen diyot arızası olabilir.
Diyotu kontrol ettim.sorun yok gibi
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20220102_224947.jpg
    330.4 KB · Görüntüleme: 11
  • IMG_20220102_201125.jpg
    369 KB · Görüntüleme: 10
fırçaları kontrol etmek gerekir. kömürler bitmiştir
 