Merhaba. Arkadaşlar.
Elimizde bir rekreasyon alınında 630 luk bir tedaş trafosu var. Bu trafoya yaklaşık 350mt mesafede motor ve aydınlatma grubundan oluşan 725KW lık kurulu gücü bulunan bir birimimiz var. Burayı beslemek için 725KW lık birimin yanına 800 lük trafo yerleştirip trafoya XLPE çekmek mi daha mantıklı yok sa. mevcut 630 luk tarfonu gücünü 1250 ye çıkarıp yüksek kesitli bir kablo ile 725KW lık yükü beslemek mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Enerji kayıparının asgari düzeyde tutulabilmesi için,ayrı trafo tesisi kurmak,en uygun çö-
zümdür.Trafoyu da, 1000 kva olarak seçmek,daha uygun olur.
 
Kurulu güç 725 ama aktif güç daha düşük olacaktır. 800 lük yetmez mi?
 
800 kva seçmeniz ve kompanzasyon tesisinizde arıza olması halinde, güç durumda kalabilirsiniz.
 
gücünüz çok yüksek o yüzden 800 kva gücünde trafo kurmanız ilerde sıkıntı doğurabilir. trafo gücü ne kadar yüksek olması sizin için avantajlı olur.
trafo seçim için kullandığımız formül trafo gücü>toplam reel güç/cosq şeklinde bulunur.

cosq trafolarda 0,95 alınır.

725/0,95=763kva. ancak her ihtimale karşı cosq=0,8 alarak hesaplama yaptığımızda en düşük 725/0,8=906,25kVA trafo ihtiyacınızı görür.
fahri üstadın dediği gibi 1000kVA trafonun rekrasyon alanına tesis edilmesi daha uygun olur.
 
Öneriler için Teşekkür ederim. işe teknik öncelik değilde maddi öncelik olarak bakacak olursak. Yukarıda bashettiğim 2 çözümden hangisinin maliyeti daha düşük olur?
 
öncelikle tedaşa enerji talebi için dilekçeyle müracaat ediyorsunuz.
tedaş size enerji talebinin nasıl olması gerektiği hakkında geri dönüşüm yapıyor. enerjinin hangi trafodan alınacağını yer altı xlpe yada havai hat olup olmayacağını ayrıntılı olarak belirtiyor. yapacağınız tesis tedaşın göndermiş olduğu cevap doğrultusunda yapılması istenir. o yüzden tedaşın 725kw kullanım gücü için 800kVA trafoya müsade etmeyebilir. ve siz herşeye rağmen 800kva trafo kursanız uzun ömürlü verim alamazsınız. ilave güçler olması durumunda trafonuz fazla yüklenecektir. ag kabloların maliyeti fazla. voltajın yüksek olması kablo kesitini düşük tutar.1000kVA monoblok köşk 80.000ytl civarındadır. kolay gelsin..
 
ademçelik ustamızın dediği gibi T.E.D.A.Ş'a başvurman gerekli;
kısa bir hesap yapacak olursak 350 mt. 725 kw için 5x(3x120+70) nyfgby kablo atman gerekli sadece kablo değeri beton köşk ve trafo degerini karsılıyor. ayrıca ileriki zamanlarda yuk artısı oldugunda işin çok daha zahmetli olacak. en iyisi böyle mesafe ve güçlerde trafo yapmaktır. hem daha uygun ve saglıklıdır. saygılar..
 
120 lik kabloda,gerilim düşümü %5 ten büyük olur.%5 ten küçük olmasında yarar var.Ay-
rıca,kablo sayısına bağlı olarak,redüksiyon faktörü uygulamak gerekir.Bu durumda,asgari
185 mm2,yüksek demerajlı motorlar var ise,onları ve enerji kayıplarını da göz önüne alarak,
5 ( 3x240+120 ) m2 kablo çekmek en sağlıklı yoldur.Bu çözümde ( AG kablolu ),yıllık enerji
kayıplarını ,fikir edinmek yönünden ,gözden geçirmekte yarar vardır.
 
Kablo Kesit Tayini Formülü

%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için

%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz

Sigrota hesabı

P=1,73 x U x I x Cosf

6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik sigorta uygundur.

[Only Registered Users Can See Links]


Kesit tayininde iki hesap yapılır birincisi ısınma kontrolü (kablo akım taşıma kapasitesi mukayese) elektronik müh. arkadaşımın sigorta hesabı diye yaptığı işlem. İkincisi gerilim düşümü hesabıdır. Uygun kesit belirlenirken her iki gerek koşul sağlanmalıdır. Seçilen sigorta amperajı kablonun akım taşıma kapasitesine yakın ve üst değerde olmaması gerekir.

Kesit tayininde iki hesap yapılır birincisi ısınma kontrolü (kablo akım taşıma kapasitesi mukayese) elektronik müh. arkadaşımın sigorta hesabı diye yaptığı işlem. İkincisi gerilim düşümü hesabıdır. Uygun kesit belirlenirken her iki gerek koşul sağlanmalıdır. Seçilen sigorta amperajı kablonun akım taşıma kapasitesine yakın ve üst değerde olmaması gerekir,kalkış akımı yüksek(geçici rejim) olan cihazlarda C tipi gecikmeli sigorta kullanılır.

Gerilim düşümü ve akım kontrolü hesabı neticesi kesit tayini nasıl yapılır xls dosya ;

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])


NYY kabloların akım taşıma kapasiteleri listesi ;

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

1260kw=1,26 megawatt'lık makine bu ne çok merak ettim? 630kw'lık iki tanemi? birimlerin doğrumu ? doğru ise;
1260kw'lık makinenin ;
Gerilim düşümü hesabı
%e=0,0124x40x1260/240
%e=2,6 <3 uygundur. (1 tane 3x240mm2 kesit)

Akım kontrolü hesabı
1260000W=1,73xIx0,9x380
I=2129,6 Amper
1 tane 3x240'lık NYY kablonun maksimum akım taşıma kapasitesi(havada) 435A dir.
2129,6/435 =4,89 dur. Demekki 5 adet 3x240+120mm2 kablo kullanmamız gerekir.

Önemli not: Kesit hesabında akım kontrolünün önemi bakın gerilim düşümünde 1 adet 3x240 kafi gelirken (mesafe kısa olduğundan) güç fazla olduğu için akım kontrolünde 5 tane ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.

Başka bir kesit hesabı programı :

[Only Registered Users Can See Links]

P=1,73.V.I.COSQ
burdaki V faz-nötr dür ki buda 220 v olur.
yada
P=U.I.COSQ
Olur ki burda U=380v olur buda faz-faz arası gerilimdir.
zaten 1,73 x V= U olurki V=220 ise U=380 çıkar bu da sağlamasıdır.

yani hem 380v alıp hemde tekrar 1,73 ile çarpılmaz bu zaten çarpılmış halidir.

Genel formul:
P=3 *I(faz)*U(faz)*cosq

Yıldızda:
I(faz)=I(hat)/1.73
U(faz)=U(hat)

üçgende:
I(faz)=I(hat)
U(faz)=U(hat)/1.73

Aşağıdaki Genel formulde
P=3 *I(faz)*U(faz)*cosq

üçgen için faz akımını ve faz gerilimini hat gerilimi cinsinden yazarsan
P=1.73 I(hat)*U(hat)*cosq
yıldız için gene faz akımını ve gerilimini hat akımı cinsinden yazarsan
P=1.73 I(hat)*U(hat)*cosq
aynı formülü bulursun.

Yani iki durumda da ;
makinanın çektiği gücü ve hat gerilimini biliyorsan formülde yerine koyunca hat akımını bulursun.Kesit tayininde önemli olan da zaten hat akımıdır


İşini halleder gibi
 