Köprü diyotta 4 adet diyot vardır. Uçlarındaki gerilim de 1 volta kadar çıkabiliyor. 5 amper çekildiğinde bir diyotta 5 vat 4 diyotta ise 20 vatlık güç harcanması olur bu da ısıya döner. Bu ısıyı soğutucu ile dışarı almazsanız diyotlar aşırı ısıdan bozulacaktır. Yeriniz küçük ise yeterli soğutucu kullanamazsanız küçük soğutucu ve fan kullanmanız gerekecektir.
Peak akımlarına da dikkat et. Ne kadar etkili olur ısı da bilemiyorum ama multimetreden ölçtüğünde normal gözükse de osiloskopla ölçme imkanın varsa, anlık olarak çok yüksek peak akımı çekiyorsan ondan da ısınabilir düşüncesindeyim ve tabi elbette soğutucusuz kullanılmaz bu tür diyotlar.
Köprü diyotta 4 adet diyot vardır. Uçlarındaki gerilim de 1 volta kadar çıkabiliyor. 5 amper çekildiğinde bir diyotta 5 vat 4 diyotta ise 20 vatlık güç harcanması olur bu da ısıya döner. Bu ısıyı soğutucu ile dışarı almazsanız diyotlar aşırı ısıdan bozulacaktır. Yeriniz küçük ise yeterli soğutucu kullanamazsanız küçük soğutucu ve fan kullanmanız gerekecektir.
Arkadaşlar konveyörüm bitti sayılır dün motoru bağladım ve denedim gayet güçlü bir şekilde döndürüyor sayılır ancak 35A köprü diyot(doğrultucuda)bulunan 5A geçen devrede ısınıyor bunun nedeni ne olabilir yalnız denerken regüle devresini evde unutmustum o enedenle sadece köprü diyotla doğrultma yaptım kondansaör direnç ile filtreleme yapmadım bilginize.Teşekkürler
konveyör nedir nasıl bir devrenin sonunda köprü diyot baglı bilmiyorum ama eger köprü diyota gelen ac yuksek frekanslı ise ve köprü diyot normal 50-60 hz için olan yavas bir köprü diyot ise fazlasıyla ısınır. eger bu durum varsa hızlı diyot kullanırsanız ısınma ortadan kalkar.
Köprü diyotta bir çevrimde 2 diyottan akım geçer üzerinde 1 volt düşse 25 vat kayıp 2 diyotta 50 vat kayıp toplamı olur(ısıya dönüşür). Anlık olarak bu kayıplar olur o köprüden 25 amperi ne kadar süre ile alabilirsiniz bilinmez(saniye !).