37kw softstarter ile 4 motor çalıştırma

acr818

Üye
Katılım
11 Ara 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
25
SIRAYLA 1.MOTOR SOFTSTARTER İLE ÇALIŞIP ARDINDAN SOFTSTARTER DEVREDEN ÇIKIP KONTAKTÖRLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK ARDINDAN 2 3 VE 4. MOTOR BU ŞEKİLDE DEVREYE GİRECEK SOFTSTARTERLE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPABİLİR MİYİM
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evet yapabilirsin. Plc ve ya kumanda devresi ile yapabilirsin. Ama plc tercih ederim. İzleme de yapabilirsin.
 
TEŞEKKÜRLER PLCLİ SİSTEM ZATEN
 