38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti


valla eniyisini yapmışsın,yinede 3*35 kabloya takıldım
 

hıhhh işte ben hesaplamada çıkan ideal sonuçların 1 adım sadece 1 adım ötesi diyorum
adam 1 ışık yılı 300 bin km dedi ben ilköğretimde öyle gördüm meğer yanlışmış
1 ışık yılı son 10 yıldır 900 bin km imiş hesabı yapan kim atomu parçalayan albert eınstein adam durağan evren modelini savundu meğerse evren genişliyomuş kim diyor hubble yarın hawkıng daralıyo derse hangi hesaba uyacaz
 

aynen katılıyorum.illaki illaki illaki sonradan birşeyler bağlanıyor yaptığımız sistemlere.baştan işi sağlam tutmak sonradan çok zararı ve maliyeti önlüyor diye düşünüyorum.
saygılar
 
yavuz31 ben seni çok iyi anlıyorum. dediğin bencede cok doğru. bende hep bir üst kesit kullanıyorum ve şu ana kadar yaptığım işlerde hiç sorun çıkmadı. kablo kesitinde mesafe ve alıcı çok önemli.ayrıca etiket değerleri minumum kullanıması gereken kesiti söyler. bunu herkesin bilmesinde fazda var.
 

sizi tebrik ediyorum hep böyle olalım müşteriye ve etikete aldırmayın kesitinizi kalın kullanın Sigorta ve diğer devre elemanlarınızı kaliteli kullanın Siemens legrand ve herşeyden önemlisi linye sayılarını arttıralım 10-20-30 linye yapalım panoları geniş ve büyük takalım bakın bir misal vereyim

dörtyol/payasda toplam 58 kw gücü olan 4 katlı 7 ofis ve 1 lokantaya koyduğum ana pano projeyi çizen mühendise göre 12 katlı apartmana yeter diyor evet arkadaşlar 250 tl lik pano yerine 1250 tl lik pano yaptırdım hem mal sahibi cömert destekledi beni hemde ortam müsaitti pano içerisine telefon böl.diafon santral böl.merkezi güvenlik kamera böl. dahi yaptım.
 
3x35iyidir bugün bir fırın yarın iki olur ..herzaman sağlam ipe tutunmak iyidir rezistan ısınana kadar neolacak yine fazla akım çekecek
 
Çok teşekkür ederim arkadaşlar, 16mm kablo kurtarıyor normalde, fakat 25mm kablo tercih sebebi olucak çünkü fabrikanın bulunduğu ortam gereği şehir elektriğinde düşümler meydana geliyor. kendi fabrikam olsa 35mm alırım. fakat patron şirketi olduğu için izahı zor bir durum olucak. birde olayın faklı bir yönü daha var. oda 25mm kablo diyoruz ama gidip LAPP kablo alınmıyor. nerde en ucuzu var o alınıyor. tabiki bu bir maliyet ama maliyet diye herşeyden kısıtlama yapılıyor. 16mm desem gidip en dandik kabloyu alıcaklar. iletkenin kalitesizliğinden dolayı bir sorun olduğunda hemen teknisyen gösterilecek. bu durum göz önüne alındığında 25mm bu işin oluru için yeterli
 

Sana katılıyorum Yavuz usta ağzına sağlık gerçekten Güldürdün ya beni Helal olsun
 
hesaplanan değerden veya etiketteki değerden daha 2 üst seviyedeki kesitleri kullanan arkadaşlar ben yaptım oldu diyor eeee tabiki olacak başka ne olabilirki, hesaplanan değerler tabiki minimum seviyeyi verir, ama bu toleranslar zurnanınt zırt dediği yerde hesaplanmaz yani bina hangi amaçla kullanılacak, hangi makinalar kullanılacak hangi sistemlere sahip olacak ileride ne olabilir gibi hesaplar ilk proje hesabında yapılır, yapılmıyorsa sorun ilk olarak burdadır... sonra gelelim bu hesap yapıldı yani tolerans verildi sen kalkıp ya bu projeyi çizen mühendis veya tekniker ..vb 25 lik yazmış ben bunu 50 yapayım dersen beton altına para dökmüş olursun...
şu konudada hakkınızı yemeyeyim, helal olsun ki projede yazanın bırak aynısını birde 2 kat fazla kesiti kullanıyorsanız.... uygulamalarda ben tam tersini gördüm bayağıda sorun yaşadım adam 4*4 yerine 4*2 veya da 4*16 yerine 4*10 soruyorum '' abi bu sisteme bu çok ne gerek diyor'' o nedenle helal olsun diyorum
demek ki insanlarda zihinlerler değişiyor..
 
motor devresi olmadığı için direkt olarak 72 A çekecektir.100 m de gerilim düşümü 4x16 mm göre 16 mm kabloda 2,94 olmaktadır.4x16 mm kablo 80 A akım taşır ki;bu,72 A çeken fırın için yeterli olacaktır.Sigortası ise 80A TMŞ olmalıdır.Ayar sahalı 80-125 Legrand tavsiye ederim.
 