38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

80 A lik Sigorta yeterli arkadaşım fazlasını koyarsan tesisatı yakabilirsin..
 
guzel ama gerilim değerini bilmiyoruz bence bu durumda şebekenin geriliminin düşük oldugunu varsayıp (yani 380V civarı) hesaplama yapmak gerekir. ikinci olarak dikkat edilmesi gereken husus kablonun çekildiği ortam (havada, toprakda veya beton kanal , kablo tavasında diğer kablolarla birliktemi vs. ) . buna göre kablonun akım taşıma kapasitesi düşer. optimum hesap 16 lık kablodur. yaklaşık % 3 lük gerilim düşümüyle iş hallolur.
 
Teşekkür ederim.
 
merhaba 3*16-10veya3*25-16 ve100 amper şalter takmalısın şimdiden kolay gelsin
 
kablo 3*16-10veya3*25-16 çekeceksin şalter ise80veya100 takacaksın senin 38kw gücün 72 amper çekmektedir başarılar
 
amerikalı güzel cevap vermiş :))
 

Forum istatistikleri

Konular
129,774
Mesajlar
929,975
Kullanıcılar
452,538
Son üye
sezai_komurcu

Yeni konular

Geri
Üst