38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

80 A lik sigorta yeterli arkadaşım fazlasını koyarsan tesisatı yakabilirsin..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
guzel ama gerilim değerini bilmiyoruz bence bu durumda şebekenin geriliminin düşük oldugunu varsayıp (yani 380V civarı) hesaplama yapmak gerekir. ikinci olarak dikkat edilmesi gereken husus kablonun çekildiği ortam (havada, toprakda veya beton kanal , kablo tavasında diğer kablolarla birliktemi vs. ) . buna göre kablonun akım taşıma kapasitesi düşer. optimum hesap 16 lık kablodur. yaklaşık % 3 lük gerilim düşümüyle iş hallolur.
 
Teşekkür ederim.
 
merhaba 3*16-10veya3*25-16 ve100 amper şalter takmalısın şimdiden kolay gelsin
 
kablo 3*16-10veya3*25-16 çekeceksin şalter ise80veya100 takacaksın senin 38kw gücün 72 amper çekmektedir başarılar
 
amerikalı güzel cevap vermiş :))
 