380 v 3 kW motoru monafaze calistirmak

Benim tek muallakta kaldığım nokta motor etiketinde üçgende 220 ibaresi olmamasıydı.Zira bir çok inverter bağlantısını motor etiketine göre 1 fazlı sürücüde üçgen 3 fazlı sürücüde yıldız yapıp calistirdim.Bir sıkıntı olmadı bu zamana kadar.İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Yazıp yazmaması önemli değil 380 yıldız ise bağlantı üçgene çevrildiğinde sargı direnci 220 volt olur.
 
Son düzenleme:
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.
 
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.
Hayır, eğer tek faz 220 volt girişli cihaz kullanırsan, bunu cıkış gerilimide 3x 220 volt (fazlar arası) olur. Bu yuzden üçgen baglantı da norm kuvvet torkunu alır.Sizin etıketde, yıldız 380 yazıyor, 220 üçgen yazısı yok.
 
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.

Bağlayacağınız invertör 3 faz 220 ise yani fazlar arası 220 volt ise üçgen bağlamanız gerekir.Eğer üç faz 380 volt ise (fiyatlarınıa baktım çok pahalı gözüküyor) bu defa motor yıldız bağlanmalı.
 
Bu motor dahlander motor sanırım.

Bağlantısını üçgene çevirmek için şalter bağlantısına mı yoksa bobinajcı tarafından sargı bağlantısına mı müdahale edilmesi gerekecek?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…