380 volt gerilim hesabı

Katılım
1 Kas 2016
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
36
IMG-20210102-WA0001.jpg

Arkadaşlar bunun sonucu ne olur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hepsi özdeş olduğundan ve bağlantı yıldız olduğu için normal performansında yani her lambaya 220 volt uygulanmış gibi yanar.
Kafamızı karıştıran yıldız noktası bu devrede ortadaki lambamıdır,sayın @i.tandogan ,ayrıca lambaların biri patlar veya fazlardan biri kesilirse 380 voltla lambalar patlar.
 
Lambaların dişli bağlantı kısımları 3 lambada da bağlı. Yada bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekli ile 3 lamba yıldız bağlantıya sahip oluyor.

Yıldız bağlı sistemde bu şekilde özdeş lambalar 380 voltta çalışabilir. Sorun yok.

Ama ,

Burada gerilim faz faz arası 380 volt ve bu iki faz arasına yıldız bağlı sistemde iki faz arasına 2 lamba seri bağlanmış olacaktır. Bu durumda lambalar 220 volt olsada lamba başına daha düşük gerilim düşecektir. 100 wattlık lamba 100 watt olarak yanmayacaktır. Daha düşük parlaklıkta yanacaktır. Işık gücü düşük yanacaktır. Lamba başına 190 volt gibi bir gerilimle çalışacaktır.
 
Son düzenleme:
Lambaların dişli bağlantı kısımları 3 lambada da bağlı. Yada bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekli ile 3 lamba yıldız bağlantıya sahip oluyor.

Yıldız bağlı sistemde bu şekilde özdeş lambalar 380 voltta çalışabilir. Sorun yok.

Ama ,

Burada gerilim faz faz arası 380 volt ve bu iki faz arasına yıldız bağlı sistemde iki faz arasına 2 lamba seri bağlanmış olacaktır. Bu durumda lambalar 220 volt olsada lamba başına daha düşük gerilim düşecektir. 100 wattlık lamba 100 watt olarak yanmayacaktır. Daha düşük parlaklıkta yanacaktır. Işık gücü düşük yanacaktır. Lamba başına 190 volt gibi bir gerilimle çalışacaktır.

Ben şönt reaktörde denedim 3 adet monofaze reaktörü yıldız bağladım. 3faz gerilimi uyguladım girişlerine bir fazda çekilen akımı çekti yine bir şey değişmedi.
 
Ben şönt reaktörde denedim 3 adet monofaze reaktörü yıldız bağladım. 3faz gerilimi uyguladım girişlerine bir fazda çekilen akımı çekti yine bir şey değişmedi.

Ben resisif yük ve ohm kanununa gore düşündüm. Tabi hesap yapmadim. Induktif yuk nasil davranır onu bilmiyorum.

Formullerle ilerlemek lazim.
 
Ben resisif yük ve ohm kanununa gore düşündüm. Tabi hesap yapmadim. Induktif yuk nasil davranır onu bilmiyorum.

Formullerle ilerlemek lazim.

olayı 3 fazlı dengeli yük olarak ele alırsak 300/1.732/380 = 0,45 amper akım geçer faz başına bence ohmik yüktede değişmeyecektir aktif güç
 

Forum istatistikleri

Konular
130,148
Mesajlar
933,626
Kullanıcılar
453,235
Son üye
aky

Yeni konular

Geri