380V 40kW motorun kablo kesiti sorunu?

tesla80

Üye
Katılım
24 Mar 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
43
380 v 40 kw asenkron motora 2m mesafede yapmış olduğum gerilim düşümü %3 aşmayacak şekilde kablo kesiti %0.5 gerilim düşümüne göre 1,5mm çıkıyor
pratikte uygun olurmu.?

%e=L .N/S= .0,0124

L:uzunluk:2m
N:Güç:40 kw
S:Kablo kesiti


bir yerde hata mı yapıyorum .yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
mesafen cok kısa onun icin gerilim dusumu olmaz hatta cok az olur sen motorun cekecegi max akıma gore kablo secimi yapıcaksın P=1.73xUxIxcosQ 40000 =1.73x 380xIx0.88 oda yaklasık olarak 70 A akım çeker sen kablo katalogundan buna gore kablo seçimi yapıcaksın sececegin kablo 3x50+25 mm2 kesitli olmalı
 
sayın ,ephesus83
kablo kesiti tayini gerilim düşümü hesabına göre yapılabiliniyor ise gerilim düşümü %1 in altında iken uygun kabul ediliyor ise.
70 A LİK AKIM İÇİN 3X50+25MM KABLO KESİTİ KABLO KATOLOĞUNA KAÇ METRE İÇİN YAZILMIŞTIR.teşekkür ederim.
 
Katalog seçimine göre yap bence.
 
--------------------------------------------------------------------------------

kablo kesiti hesaplamada aşağıdaki yol izlenir.
1-kulanılacak güçün AKIMI hesaplanır.
2-kulanılacak kaplonun cinsi ve döşeme şekli seçilir.
3-seçilen kaplo katoloğundan hesaplanan akımın kaçlık kaplo kulanılacağı seçilir.
4-seçilen kaplonun uzunluğuna göre volt düşürümü hesaplanır.
5-volt düşürümü motorlarda % 3 aydınlatmada % 1,5 dan fazla olamaz. volt düşürümü fazla olursa kaplonun bir üst kesiti alınır ve hesaplanır.
 
arkadasım önce alıcının gucune ve çekecegi akıma gore kablo seçimi yaparsın daha sonra eger mesafen uzaksa gerilim düşümünü hesaplarsın eger sectiğin kablo gerilim dusumunu kurtarmıyorsa bir üst kesiti secersin bunun baska acıklaması daha nasıl olur bilmiyorum senin mesafen cok kısa bunun için sectiğin kabloda gerilim düşümü yok denecek kadar azdır
 
1-kısa mesafede önce akım kontrolüne göre,sonra ger. düşümü
2-uzun mesafede ise gerilim düşümüne göre,sonra akım kontrolü
yapılır.
her iki şıkta yapılan hesaplamalar ,öngörülmüş sınır değerlerin altında olmalıdır....
 
2-3 metre mesafede gerilim düşümü olmayacak kadar azdır . kabaca 40 KW motor 380Volt ta 80A akım çeker. 3X16+10MM² kablo ile direk üçgen veya yıldız üçgen kaldıracaksan 4x10mm² kablo kullanırsan sıkıntı olmaz
 
hesaplamalar kesin olarak 3x16+10 nyy göstermektedir ama bağlantın kolay olacaksa sen bir üst kesiti seç 3x25+16 kablon bir ömür sağlam ve buz gibi olur kafanda rahat olur.
 
kablo tayin ederken hem akım hesabına hem de gerilim düşümüne bakılır ama yukarıda arkadaşların dediği gibi kısa mesafelerde (2mt çok kısa bir mesafe) gerilim düşümünü referans almazsın,

ama dersen ki herhangi bir uzunluk kısa mı uzun mu belirleyemedin, o zaman hem akım hemde gerilim düşümü hesabı yap hangisini mi alacaksın tabiki hangi hesabında kablo kesitin büyük ise onu alacaksın..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,691
Kullanıcılar
452,685
Son üye
rahmandogan

Yeni konular

Geri
Üst