380v motoru 220v çevirme + Isınma sorunu

Tozbilen

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
32
Puanları
1
Arkadaşlar Merhaba,

Elimdeki 380v elektrik motorunu 220v çevirdim, 100mf 400v kondansatör de taktım çalıştırdım fakat boştayken birkaç dakika içinde motorun gövdesine sıcaktan dokunamıyorum hatta hafiften yanık boya kokusu bile geliyor:)
İnternetten edindiğim bilgilerle büyük bir vantilatör yapmak istedim ama bir şeyler ters gitti galiba.
Değerli ustalarım bana bir fikir verebilir mi acaba?

Motorum 380v 0,75w aynı zamanda 220v ile de üçgen bağlantı ile çalışabiliyor.
Bana basit gelmişti, belki de çok basit bir şey kaçtı gözümden, acaba kondansatörün kapasitesi mi yüksek, yada hiç gerek yok muydu bilemedim

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240729_211150.jpg
    IMG_20240729_211150.jpg
    197.3 KB · Görüntüleme: 5
  • IMG_20240729_204633.jpg
    IMG_20240729_204633.jpg
    252.1 KB · Görüntüleme: 5
  • IMG_20240729_204556.jpg
    IMG_20240729_204556.jpg
    162.5 KB · Görüntüleme: 4
  • IMG_20240729_204548.jpg
    IMG_20240729_204548.jpg
    202.8 KB · Görüntüleme: 3
  • IMG_20240729_204541.jpg
    IMG_20240729_204541.jpg
    229.5 KB · Görüntüleme: 4
Şema,sağ sol dönüş ve kondansatörün nereye / nasıl bağlanması gerektiğini göstermesi içindir.
 
0,75kw motor için 50uf kondansatör bağlamanız lazım

dipnot: bağladığınız fanın kanat açıları çok derinse hava emişi fazla yapacağından motor fazla akım çekebilir. Kanat açısı ayarlanıyorsa açıyı daraltıp kanatın dalma derinliği azaltın motor daha az akım çekecektir. Fanın m3/h azalacaktır.


92_resim2_1.jpg
 
0,75kw motor için 50uf kondansatör bağlamanız lazım

dipnot: bağladığınız fanın kanat açıları çok derinse hava emişi fazla yapacağından motor fazla akım çekebilir. Kanat açısı ayarlanıyorsa açıyı daraltıp kanatın dalma derinliği azaltın motor daha az akım çekecektir. Fanın m3/h azalacaktır.


Ekli dosyayı görüntüle 109278
Teşekkür ederim, yarın ilk işim 50uf kondansatör bulup denemek olacak.
Aslında depoda 60uf görmüştüm ama onu kullansam ısınma sorunu devam eder mi bilmiyorum.
Kesinlikle 50uf mı olması gerekir peki?
 
45-50uf civarı takarsanız iyi olur.

kondansatörü buradaki görevi 220v daki sinüs dalgasının yanına sanal bir dalga daha oluşturup statordaki manyetik alanın oluşumunu sağlamak .Çok büyük yada küçük takarsanız sinüs dalgasının genliği birbirine yakın olmaz
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,943
Mesajlar
921,891
Kullanıcılar
451,123
Son üye
Eldost

Yeni konular

Geri
Üst