güzel insan, AC den anlamam ama ya kabloda aşırı güç var (?????) yada kondastör çok fazla direnç gösteriyor. bu seçenek daha muhtemel. bence bu hattın voltajı ölçülüp test edilmeli sadece anlık değil uzun süreli takip edilmeli. kondanstörlerin tamamı kapasitör metre ile ölçülmeli mümkünse hepsi değiştirilmeli. bu arada çıkışta direnç gösteren yük belirlenmeli. olaya tamirci gözüyle baktım. eksik bilgi vermiş olabilirim.Ekli dosyayı görüntüle 106967
Arkadaşlar, konu açtığımdan beri henüz kontrol edemedim ama bugü kontrol ettiğimde bu seferde durum bu.
Konu ilgimi çktiği için biraz araştırdım:İnform 60kw Ups cihazımızın kondansatörlerinden birinin kablosu aşırı derecede ısınıyor. Bu ısı nedeniyle kablo kopmuştu(kablo 6lık) Kondansatörde arızalandığı için onuda değiştirmiş ve kabloyuda 10'luk olarak servis değiştirmişti. Şuan yine aynı şekilde aşırı derecede ısınıyor.
güzel insan, AC den anlamam ama ya kabloda aşırı güç var (?????) yada kondastör çok fazla direnç gösteriyor. bu seçenek daha muhtemel. bence bu hattın voltajı ölçülüp test edilmeli sadece anlık değil uzun süreli takip edilmeli. kondanstörlerin tamamı kapasitör metre ile ölçülmeli mümkünse hepsi değiştirilmeli. bu arada çıkışta direnç gösteren yük belirlenmeli. olaya tamirci gözüyle baktım. eksik bilgi vermiş olabilirim.
3 fazlı UPS yükünüz dengeli mi? Eğer yük dengesiz ve tek faza yüklenildiyse tek fazda ısınma yapar. @AG Mehmet 'in dediği gibi kondansatörler ömürlü parçalardır. Ölçümler yapılıp belirli periyotlarda değişmesi gerekir.
Konu ilgimi çktiği için biraz araştırdım:
Bu,yüksek güçlü UPS sistemlerinde genel bir "belaymış".
(Benzer problem textil endüstrisinde kullanılan 75kw Ring Makinalarında da var)
Çoğu üreticiler bu kondansatörlerin ömürlerinin 10 yıl olduğunu ve 4-8 yıl peryotlarla (kondansatörün kalitesine bağlı olarak) değişimini tavsiye ediyorlar.
Yalnız en önemli faktör bu kondansatörlerin ESR (Eşdeğer Seri Rezistans) değeri olduğu belirtiliyor
Yani rutin bakımlarda, kondasatör bağlantısı sökülerek hem kapasitansı hemde ESR ölçülecek.
Yalnız sizin durum biraz farklı görünüyor, bu kadar kısa sürede bozulması gibi.
Belkide yüksek ESR li kondansatör takıp aynı olayla karşılaşıyorsunuz.
Ayrıca parelel veya seri kombinasyoblarda, mümkün mertebe, çok yakın ESR değeri olanların "kombi" bağlanmasıdır.
Eğer lokasyon olarak hep aynı yerdeki (veya çok yakını) ısınıyorsa, dizayn hatası ve/veya yüksek hızlı ve yüksek akımlı bir "switching" filtrasyonu problem olabilir (çoğu arıza sebebi olarak gösteriliyor.)
Tavsiye edilenlerden biride, kalıteli kondansatörler kullanmak gerektiğidir.
Özellikle Japon ve Güney Kore kondansatörleri tercih ediliyor.
Önce bu "lokasyon" meselisini çözmek gerekli. (yani hep aynı yerdeki kondansatör, çok hızlı bozuluyorsa.
Bu sorunu cihaz üreticisinin halletmesi lazım, halletmiyorsa osilaskobu ile gelen bilgili bir kişi sorunu çözebilir.
Küçük bir ilave: Kondansatörlerin ömrünü uzatmak için care, "herşeyde" olduğu gibi ortamı "serin" tutmakmış.
Kolay gelsin
Sorunu ve çözümünü konuştuk. O resimden sonra umarım upsyi devre dışı bırakmışsınızdır, her an yangın çıkarabilir. Yanında olursanız neyse de gece çıkarırsa birden fazla kişinin yeni bir iş araması gerekebilir
Kıymetli dostlarım, hepinizin desteği için teşekkür ediyorum. Benim en ufak bir arızaya dahi tahammülüm yok ve cihazlarımı riske atamadım. Bu nedenle 80kv sıfır bir ups aldım. Kurulum için inform servisin bekliyorum.Gevşek bağlantı veya devrede sorunlu eleman..Akım ölçümü gerekiyor.
güzel insan hiç bir cihaz gerekli bakım ve tamiri görmeden çöpe atılmamalı. eğer sorun cihazdan değilde dış etkenlerden kaynaklı ise yeni cihazda aynı duruma düşecektir. bunu aklının bir kenarına yaz.Kıymetli dostlarım, hepinizin desteği için teşekkür ediyorum. Benim en ufak bir arızaya dahi tahammülüm yok ve cihazlarımı riske atamadım. Bu nedenle 80kv sıfır bir ups aldım. Kurulum için inform servisin bekliyorum.
Evet doğru ancak tespitimize göre 60 kv ups yeterli gelmedi. Aşırı yüklenmeden dolayı cihaz yanıyor görünüyor.güzel insan hiç bir cihaz gerekli bakım ve tamiri görmeden çöpe atılmamalı. eğer sorun cihazdan değilde dış etkenlerden kaynaklı ise yeni cihazda aynı duruma düşecektir. bunu aklının bir kenarına yaz.
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.Benim en ufak bir arızaya dahi tahammülüm yok ve cihazlarımı riske atamadım. Bu nedenle 80kv sıfır bir ups aldım.
Evet doğru ancak tespitimize göre 60 kv ups yeterli gelmedi. Aşırı yüklenmeden dolayı cihaz yanıyor görünüyor.