İnform 60kw Ups cihazımızın kondansatörlerinden birinin kablosu aşırı derecede ısınıyor. Bu ısı nedeniyle kablo kopmuştu(kablo 6lık) Kondansatörde arızalandığı için onuda değiştirmiş ve kabloyuda 10'luk olarak servis değiştirmişti. Şuan yine aynı şekilde aşırı derecede ısınıyor.
Konu ilgimi çktiği için biraz araştırdım:
Bu,yüksek güçlü UPS sistemlerinde genel bir "belaymış".
(Benzer problem textil endüstrisinde kullanılan 75kw Ring Makinalarında da var)
Çoğu üreticiler bu kondansatörlerin ömürlerinin 10 yıl olduğunu ve 4-8 yıl peryotlarla (kondansatörün kalitesine bağlı olarak) değişimini tavsiye ediyorlar.
Yalnız en önemli faktör bu kondansatörlerin ESR (Eşdeğer Seri Rezistans) değeri olduğu belirtiliyor
Yani rutin bakımlarda, kondasatör bağlantısı sökülerek hem kapasitansı hemde ESR ölçülecek.
Yalnız sizin durum biraz farklı görünüyor, bu kadar kısa sürede bozulması gibi.
Belkide yüksek ESR li kondansatör takıp aynı olayla karşılaşıyorsunuz.
Ayrıca parelel veya seri kombinasyoblarda, mümkün mertebe, çok yakın ESR değeri olanların "kombi" bağlanmasıdır.
Eğer lokasyon olarak hep aynı yerdeki (veya çok yakını) ısınıyorsa, dizayn hatası ve/veya yüksek hızlı ve yüksek akımlı bir "switching" filtrasyonu problem olabilir (çoğu arıza sebebi olarak gösteriliyor.)
Tavsiye edilenlerden biride, kalıteli kondansatörler kullanmak gerektiğidir.
Özellikle Japon ve Güney Kore kondansatörleri tercih ediliyor.
Önce bu "lokasyon" meselisini çözmek gerekli. (yani hep aynı yerdeki kondansatör, çok hızlı bozuluyorsa.
Bu sorunu cihaz üreticisinin halletmesi lazım, halletmiyorsa osilaskobu ile gelen bilgili bir kişi sorunu çözebilir.
Küçük bir ilave: Kondansatörlerin ömrünü uzatmak için care, "herşeyde" olduğu gibi ortamı "serin" tutmakmış.
Kolay gelsin