selam arkadaşlar. merak ettiğim bir konu vardır. Henuz daha öğrenci olmakla beraber bu soruyu arkadaşlara soramadim. New Page 1 bu linkte goruldugu gibi 10 mm2 kablo 3 ve 4 damar sayısına sahip ve 57 A akım taşıma kapasitesine sahiptir.

Şimdi benim sorum şudur 3x10 mm2 kablonun her bir damarımı 57 A akım taşımaktadır.??? 3 x 57 = 171 A mi eder toplamda. Bu nasil olmaktadır.


Bu konuda kafam fena halde karışmış durumdadır.
 
Sana bir örnek çalışma verelim.Sonuçları değerlendirirsin.
Trifaze bir asenkron motor çalışırken her bir fazdan çekilen akımı kontrol et.Sonra pens ampermetreyi hepsini kavrayacak şekilde tak bakalım ne göreceksin.
 
arkadaşım kafan karışmasın. kablonun her damarı 57Amp. tamam doğru. bu kabloyu maksimum 57 amperlik trifaze bir tüketici için kullanabilirsin. senin dediğin 3X57=171Amp. ise kablo damarlarını paralalleyip tek faz için kullanırsan oluşan 3lü demetin içinden maksimum 171Amp. geçirebilirsin.
umarım açıklayabilmişimdir. yoksa çizim gönderebilirim
herkese kolay gelsin
 
şu motor olayina bir bakacam hiç aklıma gelmemişti doğrusu.

formullu bır sekılde acıklaması varmı acaba.
 
arkadaşımızın dediği motor olayında teorik olarak 3 fazın akımını birden pense ampermetre ile ölçersen sıfır okursun. ben de denemedim ama %99 sıfırdır (kaçak yoksa)
sen denedin mi proxsima arkadaşım?
 
sıfır çıkması normal akım yönleri farklı çünkü pens ampermetre ile ölçüm yaparken tek tek ölçülür. 10luk kablo tek başına 57A kaldırıyorsa 3x10da aynı olur ama sn.7adet7 dediği gibi 3 kabloyu paralellersen 171A olur
171A kaldırıcak grup kablo 70 likten az olmaz
 
3*10 dedıgınde her fazdan gecen akım mıktarı 57 A dır ornek 3 fazlı motor dusun etıket bılgılerınde 16 A ucgen baglantı ve 380 volt yazıyor bu motora sen 380 volt ac uyguladıgında pens ampermetreyle olctugunde her fazdan 16 a gectıgını gorursun saygılarımla
 
Her kablodan geçecek akım max 58 Amper demektir bu.. istersen 3 faz motor yerine her hattan 57 amper tek fazlı bir yük besle .. farketmez..
 
Sn: yasinmak arkadasım yaptığımız Yol aydınlatması işinde direkler arası attığımız kablo 4x10 mm2 NYFGBY kablodur. akım taşıması 77A dir üç faz için toprakta. biz uygulamada şöyle yaptık. her bir direğimizde 2 adet aydınlatma armatürü bulunmaktadır. bunları pensiampermetreyle ölçtüğümüzde 6.5A çekmektedir. her bir faza bir direk bağlayarak yaklaşık 25 adet direk bağladık. Genel toplamı alırsak 25*6.5=162.5A yapıyor.bunu eşit şekilde fazlara dağıttığımızdan 3'e bölünmüş oluyor her bir faza 162.5/3=54.16A çekmektedir. saygılar.
 
Trifaze bir sistemde çalışan bir motorda pens ampermetre ile yapılan ölçümde her faz ayrı ayrı ölçülür ve bir faz normal akım degeri gösterirken diger fazlardan biri daha düşük digeri daha yüksek çıkar.Eger hepsine bir takarsan hiç bir deger okuyamassın.Peki şuna bir bakın 3x1o luk kablo 57 amper çekiyorsa buna baglayacağınız sigortayı nası seçiyoruz.
57x3=171 amper mi seçiyoruz hayır...seçilen sigorta degeri kablonun tek damarından çekilen akıma göre seçiyoruz.Tüm bilgi yazan arkadaşlara teşekkür etmek isterim.
 