Selam arkadaşlar.
Şuanda yapmakta olduğumuz sistem için projelerinde 3 x 1100kVA jeneratör düşünülmüş. Bunlar 60 mt uzağındaki senkronizasyon panosuna gidecek ve 2 adet 3200A bussbarr ile ana panoları besleyecektir.
OBO marka kablo tavası planlanmış.
Güzergahını sahada kontrol ettiğimizde birkaç yerde iniş çıkış var ama bununda bize hesaplamalarda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Kablolama olarak:
1 jeneratör için faz başına 3 x ( 1 x 240 mm N2XH ) kablo planlanmış. İlave olarak topraklama kablosu da 1 x 240 mm N2XH.
Bizim mühendis arkadaş herhangi bir sıkıntı çıkmayacağını belirtti bende bu konuda deneyimli ustalara danışmak istedim.
Kolay gelsin.