Burada sensor bağlantısı gözükmüyor anladığım kadarıyla. Gözüken sadece transmitter bağlantısı. 4-20 ma sensör iki uçlu bağlantıda bir ucu besleme diğer ucu sinyal ucudur . Sizin semadan birşey anlayabildiğimi söyleyemem.
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
Daha önce de paylaştım. 4-20 ma sensöre 500 ohm direnç bağlayıp 0-10 volt analog girişi olan bir akıllı role ile seviye kontrolü yaptım. Şahane de oldu