4-20 ma Hakkında Yardım

Knk93

Üye
Katılım
24 Şub 2019
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba. Arkadaşlar bu Sistemde kontrolcu indikatmr (PLC) olduğunu varsayarsak - si kısmı neden direnç atilip topraklanmış?





 
Merhaba. Arkadaşlar bu Sistemde kontrolcu indikatmr (PLC) olduğunu varsayarsak - si kısmı neden direnç atilip topraklanmış?

Ekli dosyayı görüntüle 89796
Burada sensor bağlantısı gözükmüyor anladığım kadarıyla. Gözüken sadece transmitter bağlantısı. 4-20 ma sensör iki uçlu bağlantıda bir ucu besleme diğer ucu sinyal ucudur . Sizin semadan birşey anlayabildiğimi söyleyemem.
 

Ekli dosyalar

  • 1872624257_BasnSensr.png.9ad1a7c46c39245062528ad5ccbcc027.png
    82.2 KB · Görüntüleme: 24
U(ind.) = I x R
U(ind.) = 0,004 x 250
U(ind.) = 1V

U(ind.) = I x R
U(ind.) = 0,020 x 250
U(ind.) = 5V
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
 
güzel atmıssın peki bu plc için. Bir hart communicator cihazi için neden 250 ohm gerekli ? bu 250 ohm sadece plc için değil 4-20ma sisteminde herşey için isteniyor
Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
 
Daha önce de paylaştım. 4-20 ma sensöre 500 ohm direnç bağlayıp 0-10 volt analog girişi olan bir akıllı role ile seviye kontrolü yaptım. Şahane de oldu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…