Otomasyon sistemlerinde bazı cihazlar(transmitterler vb.) analog bilgi olarak bize 0-10 veya 4-20 ma bilgi vermektedir.Duyduğum kadarıyla 4-20 ma parazitten kolay etkilenmiyormuş bunun sebebi nedir?
Bir akım kaynağı üzerinde oluşmamış bir akımı geçirir mi ?
Parazit sinyal kaynağına etki eder, oluşan sinyale bir şey yapamaz.
Şayet parazitin biri zaman makinesini icat etmediyse.
Bir akım kaynağı üzerinde oluşmamış bir akımı geçirir mi ?
Parazit sinyal kaynağına etki eder, oluşan sinyale bir şey yapamaz.
Şayet parazitin biri zaman makinesini icat etmediyse.
4-20 mA sinyalin parazitlenmemesinin nedeni (daha az man.ve elk.alanından etkilenme(me)si)bu alanların genelde 4-20 mA elektriksel sinyal iletim hatlarında akım değişikliğine neden olacak seviyede kuvvetli olmayışlarıdır.Ama 0-10v sinyal hatları eğer hat uzunluğu belirli bir metrajın üzerinde ise ve bu alanlar mevcut ise(sinyalkablosu içinde blendaj ve topraklama ile engellenmemişlerse) hat kablosu anten gibi çalışıp sinyalin değişmesine neden olabilirler.Olay bu.Uzun mesafeler 4-20 mA kısa mesafeler 0-10v prensip ve uygulama bu....
Kısaca;
Tesisatta oluşan parazitler (Zıt EMK, Harmonik gibi) genelde voltaj dalgalanması olarak kendini gösterir. Örneğin uzak bir noktaya yıldırım düştü veya panonun bir noktasında ark var veya topraklama sorunu var ..., buralardan gelecek parazit voltajı etkiler akım pek etkilenmez. Dolayısı Akım kullanmak parazitten daha az etkilenmeye neden olur.
0-10V parazitlenme konusunda resmen king dir. linear motor kullandığımızım 2D lazer cihazında, linear motorun oluşturuğu parazit 0-10V sensörü inanılmaz derecede etkiledi. Fabrikanın orta yerine toprak kazığı çakmak dahil 40'a yakın aksiyon aldık ama resmen parazit emdi 0-10V sensör.
4-20 mA sinyalin parazitlenmemesinin nedeni (daha az man.ve elk.alanından etkilenme(me)si)bu alanların genelde 4-20 mA elektriksel sinyal iletim hatlarında akım değişikliğine neden olacak seviyede kuvvetli olmayışlarıdır.Ama 0-10v sinyal hatları eğer hat uzunluğu belirli bir metrajın üzerinde ise ve bu alanlar mevcut ise(sinyalkablosu içinde blendaj ve topraklama ile engellenmemişlerse) hat kablosu anten gibi çalışıp sinyalin değişmesine neden olabilirler.Olay bu.Uzun mesafeler 4-20 mA kısa mesafeler 0-10v prensip ve uygulama bu....