Merhabalar,


Elimde 4-20mA sensör var, ben bunu kontrolör vs. kullanmadan röle üzerinden kuru kontak olarak kullanabilme imkanım var mıdır?
 
Amaç denemekse olabilir, ama proses çalışmasında olmaz.
Deneme çalışması için sensör çıkışı ya 4 yada 20 mA vermeli, ara değerler olmamalı. Sonrasında çıkışa paralel 500 ohm direnç bağlarsan 20 mA çıkışta 10 VDC alırsın. Bununlada 12 V bir röle çektirilebilir.
Neden olmaz? Proseste kullanıldığında olmaz çünkü;
1- Sensör analog çıkışının röleyi çektirecek ve uzun süre tutacak akımı karşılayacağını sanmıyorum.
2- Analog çıkış ara değerlerinde röle kararsız kalacaktır.
3- 12 V ile çalışan röle 10 V ile çekebilirde çekmeyebilirde....!!!!
 
Amaç denemekse olabilir, ama proses çalışmasında olmaz.
Deneme çalışması için sensör çıkışı ya 4 yada 20 mA vermeli, ara değerler olmamalı. Sonrasında çıkışa paralel 500 ohm direnç bağlarsan 20 mA çıkışta 10 VDC alırsın. Bununlada 12 V bir röle çektirilebilir.
Neden olmaz? Proseste kullanıldığında olmaz çünkü;
1- Sensör analog çıkışının röleyi çektirecek ve uzun süre tutacak akımı karşılayacağını sanmıyorum.
2- Analog çıkış ara değerlerinde röle kararsız kalacaktır.
3- 12 V ile çalışan röle 10 V ile çekebilirde çekmeyebilirde....!!!!
Çok güzel izah . Tebrikler . Dediginiz gibi 500 ohm direnç atarak akıllı röle ile havuz seviye kontrolü yapmisliğım var .
 
Çok güzel izah . Tebrikler . Dediginiz gibi 500 ohm direnç atarak akıllı röle ile havuz seviye kontrolü yapmisliğım var .

Teşekkür ederim.
Akıllı röleye input olarak aldınız sanırım.
Benzer şekilde PLC'de bende kullandım. Ama direk röle çektirmek sıkıntılı olabilir o yüzden proseste tavsiye etmiyorum.
 
680Ω - 1/4W direnç ile 17.5mA 'de 12V alınır.
17mA de çekecek bir röle kullanılabilir. Ancak
bırakma gerilimi 9V a kadar düşebilir. Bu da
yaklaşık 13.2mA.

20mA 'de de 13.6V, bu direncin üzerine gerilim
düşer...

Ek:
Bu hesaplamalarda kablo gerilim düşümü de
hesaba katılmalıdır.
 
Son düzenleme:
ek bilgi ..
bazı 4-20mA sensörlerin kontak çıkışlı olanları var
sensörün ayar menüsünden çıkışdaki palsleri atama yapabilirsiniz.
sensör üreticisinden teknik destek alabilirisiniz.
 