Röle ile tetiklediğiniz girişe manual sinyal verdiğinizde yine bu gecikme yaşanıyor mu? (Input a buton vasıtası ile 5v ( inputunuzu 5v desteklediğini düşünerek yazdım)vermeyi deneyin)
Oemtrigger buton mantığını mı kullanıyorsunuz start için yoksa başka bir yol mu kullanıyorsunuz?
Kartı besleme gerilimi kaç volt? Kaç amper?
1-Besleme gerilimi 24v altında ise bu tip sapıtmalar yapabilir. Elektronik elemanların eşik gerilimleri vardır değerler bu eşik gerilimin altında kalıyorsa sıkıntı ondan olabilir.
2-Besleme gerilimi ile bir kaç şeyin daha beslemesini yapıyorsanız ve güç kaynağı buna yetmiyorsa sistemlerin hepsi çalışırken voltajı düşürür. (Robot kol parçayı bırakıyor geri çekilip durup start diyor. Robot kol da bu sistemden besleniyorsa durduktan belli bir süre sonra voltaj yükseliyor ve start a gönderdiğiniz voltaj girişin eşik geriliminden geçecek seviyeye geliyordur.) Örnek olarak 24volt besleme 22volt seviyesine iner bu da elemanların stabil çalışmasını etkiler.
Sisteminizde bunları bir kontrol edin büyük ihtimalle böyle bir problem yaşıyorsunuz. Sisteminizi tam bilmediğim için varsayımlar ile yorum yapabiliyorum.
Ölçüm cihazı ile robot kol start verdiği zamanda kartın girişinde ki voltaja bakın o an düşük ise (20v gibi)2sn sonra kendi seviyesine geliyor ise (24v değerine) güç kaynağınız yetersizdir.
bahssettiklerinizin hepsimni denendim bi problem yok kartımın beslemesi 24 volt giriş sinyalleride 24 volt cnc panosu icerisindeki guc kaynagı sadece usb kartı besliyor ve giriş cıkıs sinyallerini besliyor baska birsey beslemmiyor
birde söyle bisey calısana karadar start vermiyorum startı verip kesiyorum yani bir insanın start dugmesine basıp cekmesi gibi