o zaman sizin fan 48v bir fan olması lazım hiross fanı ise. Sürmek için belli bir frekans isteyecek. çalışan bir sistemden bence frekansını güzel bir ölçü aleti ile ölçün. Hal sensör out ile fan hızını ölçüyorsunuz. İstenilen devrin altına düşmeye başladığı zaman frekans artımı ile hızı arttırıp azaltıyorsunuz.
220 V ise 4 kablo ise uçlar C, R, S, ve Nötür dür Şu anki düşüncelerimiz değişti. Hasas klimalarda ve tabandan sistem soğutmalarda genelde DC 48V fanlar gördüm 48v+ 48v- devir için sensör çıkışı ve fan hızı için pals uygulanan uç.
Şimdi fan 220V olunca sürme sistemi tamamen değişti. Zero-cross detect işin içine girer. Yada piyasada fan sürmek için (büyük vantilatörler sürmek için) modüller var onları deneyebilirsiniz.
220 V ise 4 kablo ise uçlar C, R, S, ve Nötür dür Şu anki düşüncelerimiz değişti. Hasas klimalarda ve tabandan sistem soğutmalarda genelde DC 48V fanlar gördüm 48v+ 48v- devir için sensör çıkışı ve fan hızı için pals uygulanan uç.
Şimdi fan 220V olunca sürme sistemi tamamen değişti. Zero-cross detect işin içine girer. Yada piyasada fan sürmek için (büyük vantilatörler sürmek için) modüller var onları deneyebilirsiniz.