400 kVA lık trafoya enerji nakli?Yardım!

LaZoNi

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 400kVA lık bir trafo kurmayı düşünüyoruz.OG hattı trafo alanının 20mt uzaklığında.Hattan trafoya yer altı kablosu ile gelinecek.OG hattı 6.3 kV fakat kablo kesit ve gerilim düşümü hesaplarını 34.5kV 'a göre yapmamızı istiyor tedaş.Trafomuz 6.3kV luk olacak.Şimdi ben şöyle bir hesap yaptım:

Öncelikle OG hattının bulunduğu direkten yere 15mt;oradan trafo direği(T50) alanına 20mt(işlek yol),yine direğin(T50) dibinden trafoya 20mt olduğunu varsayalım.
L=55mt U=34500V cosQ= 0.8 ve OG gerilim düşümü %7'ye kadar izin verildiğini düşünürsek:
I=P/1.73*U*cosQ ise I=400000/1.73*34500*0.8 ise I=8.38A mi?
S(kesit)=100*L*P/(K*e*U*U) ise S= 100*55*400000/(56*7*380*380)
ise S=40mm2 mi?

Buraya kadar OG nakil hattından trafoya kadar olan bölümdü.Trafodan panoya kadar olan kablo kesiti içinse:
In=P/(1.73*U*cosQ) ise In=400000/(1.73*380*0.8) ise In=760A mi? Buna göre kabloyu seçerken neye dikkat etmeliyim?

Bunlar doğruysa kablo seçimini(yeraltı) nasıl yapmalıyım?Doğru değilse doğrusu nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Lazoni arkadasım hesabına göre 40 mm2 kablo cıksada o kesitte kullanamazsın kısa devre hesabını yapman gerekiyor,ayrıca 3(1x95/16) mm2 XLPE kablo kullanarak bu iş çözebilirsin
AG kablosu 400 kVA trafo için 2(3x150+70) mm2 nyy kablo kullanman yeterlidir kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,297
Mesajlar
925,056
Kullanıcılar
451,729
Son üye
Bahaberkcesur

Yeni konular

Geri
Üst