400 kva trafo enh hattı metrajı

janisnever

Üye
Katılım
28 Eki 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
40
Ekte jpg olarak eklediğim hattın metrajı lazım, şimdiden yardımlarınız için teşekkürler. t1,t2,t3,t4 olarak isimlendirdiğim direkler T14 , d1 ve d2 Z14,d14 yg hattından enerji alacağımız ağaç direk,ds1 senk.tpr. ayırıcılı direk, trafo direği de t50 olacak. Hat 34.5kV trafo gücümüz 400 kVA'dır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
400kva trafo
36kv 630a sigortalı- topraklı ayırıcı
k2 izalatör takım (durdurucularda 4 taşıyıcılarda 3 bakla)
36kv parafodur
T50 trafo direği
t14 taşıyıcı direk
z14 zaviye durdurucu direk
vhd35 izalatör (durdurucularda atlama)
swallow iletken
630a tmş
65x65x7 galvanizli 2m köşebent (koruma ve işletme topraklaması için)
voltmetre 0-500 v
voltmetre komitatörü
100-2000a ampermetre
600/5a akım ölçü trafosu 10va
250v işaret lambası
1x50mm2 1kv nyy kablo (trafonun yıldız noktasından işletme topraklaması için)
2x(4x150mm2) nyy kablo (trafodan ag dağıtım panosuna kadar)
160-250a nh bıçaklı sıgorta (dağıtım için tmş de olabilir)
00 veya 1 boy bıçaklı sigorta alt takım
mutelif ebatlarda skp pabuç
40x10mm2 bakır bara
ag mesnet izalatör
x5 sayaç
t50 direk montaj önden ve arkadan kapaklı 2mm saç pano ag panosu
2mt gaz borusu veya pvc boru işletme topraklama kablosu toprakdan direk üstüne bunun içinden gececektir.

koruma topraklaması her direğe yapılacaktır direkten 4 mt ileriye gömülecektir.
işletme topraklaması trafo direğinin en az 20mt ilerisine ve yerden 50cm derine gömülecektir.

kompanzasyonu yazmadım

akılıma gelen bunlar şimdilik güncel fiyatlara bakmadım adetleri bakıp eklersiniz
 
Son düzenleme:
2009 Birim fiyatları ile hazırladığım keşif ektedir. Umarım çok geç olmamıştır.
keşif.jpg
 
affedersiniz yanlış ve yetersiz sordum. 182m değil 182kg olacaktı.
109,96kg 1000 metre ise
182kg 1655metredir. bunu biliyorum.

sormak istediğim poz açıklaması tek faz olarak mı, üç faz olarak mı, yoksa 3faz+nötr olarak mı yorumlanıyor?

yani hat başındaki ve hat sonundaki iki direğin arasındaki mesafe 1000m olsun, bu hatta 3 faza swallow çekeceğimizi düşünürsek 1000m mesafeyi 3 ile çarpıp 3000metrelik kablo mu çekeceğiz metraja (3x109,96) 329,88kg mı girmemiz gerek? 3 faz+nötr hattı için 4 ile mi çarpıp 439,84kg mı gireceğiz?
 
affedersiniz yanlış ve yetersiz sordum. 182m değil 182kg olacaktı.
109,96kg 1000 metre ise
182kg 1655metredir. bunu biliyorum.

sormak istediğim poz açıklaması tek faz olarak mı, üç faz olarak mı, yoksa 3faz+nötr olarak mı yorumlanıyor?

yani hat başındaki ve hat sonundaki iki direğin arasındaki mesafe 1000m olsun, bu hatta 3 faza swallow çekeceğimizi düşünürsek 1000m mesafeyi 3 ile çarpıp 3000metrelik kablo mu çekeceğiz metraja (3x109,96) 329,88kg mı girmemiz gerek? 3 faz+nötr hattı için 4 ile mi çarpıp 439,84kg mı gireceğiz?
og hatlarda nötr gitmiyor şimdiye kadar gördüğüm, trafonun üçgen tarafından yg giriyor yıldız tarafından ag çıkıyor
 