45 kW Soft Starter Pano Kablo Seçimi

Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
265
Puanları
16
Yaş
30
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba bir pano toplayacağım Soft Starterli 45 kW motor panosu sigorta motor korumalarim 100A pano soft şalt malzelerin bağlantı kablolarını kaç mm kablo ile yapayım yardımcı olur musunuz birde motora bağlantı için 4 X kaç mm kablo kullanmalıyım uzak mesefa olmayacak pano ile motor arasında Max 3 4 metre mesafe .

Bu soruların cevaplarini kafamda yapıyorum ama sizlerinde görüşünü almak istedim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pano içi güç ve motor bağlantı kabloları 25 mm2 kesit uygun olacaktır.
 