45kw yüksek basıç pompası-şalter atıyor

Sık sık devree girip çıkma olmuyor. Pompalar çalışınca 2-3 saat çalışıyor. Şalter attığında da hemen şalteri kurmadım ama 1 dakika sonra falan kurmuştum. Pompa 65A normal çalışma akımına ulaştığında atmıyor bir daha. Atarsa sadece kalkış anında atıyor. Ne oluyorsa kalkış anında oluyor. Ben de 160A bi şalter takalım diyordum, siz 200A önerdiniz Bakalım ne yapacağız...

 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

ben şalterin termik açma yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
şalterinizin tipinin ne olduğunu bilmemekle birlikte schneider in şalterlerine ait akım -zaman eğrilerini inceledim.Anma akımının 2,5 katında termik açma zamanı 20-200 sn. arasında değişiyor. Tabi bu soğuk hal için geçerli. Sizin yol alma süreniz 10 saniye olduğuna göre normalde şalterin açmaması gerekiyor ama demek ki termik kalibrasyonları minimum değerlere ayarlanmış.

aslında seçeceğiniz şalterin motor koruma amaçlı olması gerekiyordu. Siz sanırım standart bir şalter almışsınız. Dediğim gibi ABB soft starterler motor koruma için ekstra koruma fonksiyonlarını içeriyorlar. dolayısıyla herhangi bir aşırı yükte zaten soft starter koruma yapacaktır. Siz şalteri sadece kısa devre koruması için alacaksınız.bu yüzden 200 A takmanızda bir sakınca yok.
 
Şalterinizin,magnetik açma akımı küçük olabilir.Şalter tipinizi verebilirmisiniz ?
 
Valla şuanda hatırlayamıyorum şalter tipini. Yarın yani pazartesi iyice kontrol edeceğim. Şalterin karakteristiğini de bilmiyorum...

Muhtemelen biz şalteri 160A ya da 200A olarak değiştireceğiz...

Şalterinizin,magnetik açma akımı küçük olabilir.Şalter tipinizi verebilirmisiniz ?
 
Arkadaşlar şalterin modelini öğrendim: Telemecanique GV7-RE100.
Softstarter da: ABB PSR60-600-70. Softstarter'ın üçüncü bir ayarı varmış, verim ayarı galiba. %40'daymış önceden, şimdi %70'e aldık biz. Bakalım şalter yine atacak mı...
 
Aslında,mevcut ayarınızda da sorun olmaması gerekir idi.% 40 ayar ile motoru kaldırabi-
lirseniz,sorununuz çözülmesi gerekir.Zira,şalterinizin,magnetik açması 12-14 In.Aynı sorun
devam eder ise,şalteri değiştirmekte yarar var.
 
işin meknik boyutunda bir sorun olabilir mi? sanırım su basıyorsunuz.Bir eşkilde suyun önünde tıkanma olabilir mi?
 
Evet, su basıyoruz. Yüksek basınç pompalarımız membranlara su basıyorlar. 3 gündür şalter atmıyormuş (initial voltage ayarı %40'dan %70'e getirildiğinden beri) Şalter de 90A'e ayarlanmış. Bu şekilde sistemi çalıştırmaya devam edeceğiz. Eğer şalter yine atarsa başka bir çözüm düşüneceğiz.

Bir de mcc panosunu açınca yüzüme doğru baya bi ısı geldi, şalterler ve softstarterlar sıcaktı biraz. Panodaki fana ilave olarak bir fan daha koyacağız.

Teşekkürler arkadaşlar. Gelişmelerden sizi haberdar ederim
 