4x6 + 25 mm2

Katılım
18 Tem 2010
Mesajlar
63
Puanları
1
bir elektrik projesinde 5kW'lık bir asansör tablosuna (4x6 mm2 NYM + 25 mm2 NYA) olarak 25lik topraklama çekildiğini gördüm. Yapı denetimin isteği doğrultusunda,yönetmelik değişmiş güya, bu şekilde bir uygulama getirilmiş. Topraklama yönetmeliğinde göremedim böyle bir uygulama. Nerede yazıyor peki?? Yoksa iş bilmez birinin sallaması mıdır??*
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
korkmaz_design Nickli Üyeden Alıntı

Faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır.
Faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır.
Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır.
 
http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=82

emo'nun kendi sitesinde mevzuatlar kısmında buldum. Bayındırlık bakanlığı tarafından yapı işleri için resmi gazetede yayınlanmış. Elektrik tesisatı ile ilgili olan şartnamesinde Madde2.4- d) bendinde aynen şu cümle geçiyor:

"Asansör için kullanılacak topraklama güvenlik hattı, en az 25 mm² bakır olacaktır." ve hemen alt satırında sizin kopyala yapıştır yapmış olduğunuz topraklama yönetmeliğinin bilgisi mevcut. Faz iletken kesitine karşılık düşen topraklama iletken kesitlerini detaylandırmışlar. Aslında yapı denetimler gerçekten denetleseler topraklama yönetmeliği eksik kalacakmış.
 