Ocak girişinden ölçtüğünüz değerlerde kompanzasyon öncesi ve sonrası cosfi ve pf değerleri değişmez çünkü kompanzasyon sisteminiz anapanoda. Ancak bunu bu şekilde vermeniz güzel oldu kompanzasyon devre dışıyken akımdaki THD değeri 27,4 iken kompanzasyon devreye girdiğinde 28,7'ye çıkıyor yani akımdaki THD değeriniz artıyor. Harmonik reaktörsüz devreye bağladığınız kondansatörler harmoniklerin genliklerini arttırıyor.
Ana şalterden yaptığınız ölçümleride keşke 3 faz üzerinden bilgiler alarak yapsaydınız. Ana şalterden yaptığınız ölçümde 5.harmonik 30'dan 19,7 değerine düşmüş burada harmonik filtrasyonun görevini tam olarak yerine getiremediği yetersiz kalmakta olduğu görülüyor.
Uluslararası standartlarda THD kabul edilebilir max değerler akımda 3 gerilimde 5'dir. Problem çıkartan ve dikkat edilmesi gereken akımdaki THD'dir buda sizin tesisinizde çok yüksek değerde. Nötr'deki THD'nin yüksekliği dikkatimi çekti.
-Harmonik filtre sisteminizi kontrol ettirin uygun reaktör kullanın.
-Sabit reaktörsüz kondansatörleri devreden çıkarın çünkü bunlar harmoniklerin genliklerini arttırır.
-Nötr iletken kesitini arttırın.
-Jeneratör çalışmada transfer şalteri 4 kutuplu olsun, jeneratör yıldız noktasını topraklayın.