Sn. teknik_78
* Belirttiğiniz gibi, daha önceki kompanzasyon durumunuz, vinç dışında iyi. Yani, röle ayarlarınız yeterli demektir. Vinç devrede olduğunda problem yaşadığınızı belirtmişiniz.
* Vinç tarzı yükler, devreye hızlı girip çıkan yüklerdir. Bu yüzden kontaktörlü sistemler algılamada gecikmektedir. Bundan dolayı devreye girip çıkmada röle geç cevap vermektedir, dolayısıyla oranlarda probleme sebep olabilir.
* Benim önerim, münferit tristör kontrollü kompanzasyon yapmanızdır. Sadece vinç için. Tabii, bu maliyetli bir sistem, işletmenizin durumu nedir, bilmiyorum. Ama vinç için münferit böyle bir uygulama yaptığınızda sorun çözülmüş olacaktır.
* Vinç fazla büyük değil, var olan sistemde kademe almayı 2 sn. ayarlasan sorun çözülebilir mi, tam bilemiyorum açıkçası, oranların cezai sınırın altında kalması için belki yeterli olabilir. Bence deneyip, bakın derim. Olmassa diğer çözüme geçersiniz, son ihtimalde.
* Buna benzer bir konu açılmıştı, fakat vinç yükü orada oldukça fazlaydı. Yararı olabilir, linkten bakabilirsiniz.
Buradan linke ulaşabilirsiniz