arkadaşlar herkeze kolaygelsin benim sorunum şu şekilde:11KW bir adet dalıgıç pompa var ölçü panom ile motor arasında 50 metre mesafe bulunmaktadır.ben bu motoru beslıcek oldugum kablo kesıtını nasıl hesaplamalıyım yada kaç lık kablo kullanmalıyım yardım larınız için şimdiden teşekkürle.
ben endişelendiğim zaman bir büyük kesitini çekiyorum, ilk kalkış anı nasıl, şebekeyi zorlarmı ? motor yüktermi yol alıyo, bunlar kesit içi önem li değil mi arkadaşlar
50mt lik olan bir mesafede 2.5 luk kablo yeterli gelmez motorun çalışma süreside önemlidir 4 lük kablo hem garanti hemde bütün çalışma süresi için güvenilirdir çünkü 2.5luk kabloda 100de 100 ısınma yapacaktır
kolay olarak formül kısaca söyle s=(P*L)/(U*u*k)
s: kesit mm kare
P: güç watt olarak
L: iletken uzunluğu metre
U: besleme gerilimi
u: gerilim düşümü
k: iletkenin iletim katsayısı
k bakır için 56 alınabilir. u ise istenen maksimum gerilim düşümüdür. 3 fazlı sistemlerde genellikle %5 ten çok olması istenmez.
Şebeke hattını kullanıyorsanız gerilim düşüm hesaplaması %3 ten hesaplanır. Ve siz 4x4 mm2 kablo kullanırsanız eğer gerilim düşümünüz %1.70 çıkıyor ve ideal değerdir bana göre.