37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

10 luk kablo bile kurtarıyor o mesafede
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız

%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
????? formülde yerine KOYUP koyamamak meslekle ilgisi yok sanırım he?
 
Sorun değil . Ayrıca 93 yılından beri elektrik işindeyim ;
yani anlayacağınız çekirdekten elektrikçiyim. lisans mezuniyetimide yabana atmayınız zira Ziraat Mühendisliği multi disipliner bir mühendislik dalıdır. incelerseniz makinecilerden , inşaatçılardan, haritacı ve hatta matemetikçilerden az sayılmaz dilerseniz bir transkript paylaşayım ders içeriklerine bakarsınız
 