500Pa fark basınç sensörü

h-m-g

Üye
Katılım
22 Kas 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
Konum
Kahramanmaraş
Merhaba arkadaşlar.
Çalıştığım firmada arızalanan 0-500 Pa 4-20mA fark basınç sensörü arızalanınca yenisini sipariş verdik.Fakat bir imla hatası yüzünden (Hata bizim) 0-500 Pa yerine -500/+ 500 Pa olanı geldi,ve iade veya değişim şansımızda maalesef yok.yanlış gelen ürünü sisteme bağladığımda ise ölçüm aralığının farklı olması nedeniyle olması gerekenden farklı bir ölçüm yapıyor.Sizlere sorum:Halihazırdaki sensörü sisteme nasıl adapte edebiliriz,bunun herhangi bir yolu varmıdır?Konuyla ilgili ivedi olarak yardımda bulunabilirseniz çok mutlu olurum.Şimdiden herkese teşekkür eder,hayırlı işler dilerim..
 
yazılımı değiştirmen lazım, 0-500 aralığını akıma göre bölmüşken şimdi o aralık 2 katına çıkmış. yani eskiden 4mA 0 gösterirken şimdi -dip gösterir, matematiksel formül veya direk o aralığı ayarlaman lazım
 
sensör değer aralığını yarı yarıya değiştirmelisin.
 
Maalesef yazılım değiştirme şanzımız yok :(
 
basınç transmitterimizin dijital display'i mevcut.sistem panosu içerisindede kalibrasyon için bir potansiyometre var.sistem ekranındaki basınç değeriyle transmitter ekranındaki değer farklı gösterdiği zaman (1-2 yılda bir) pano içerisindeki potansiyometreden kalibrasyon yapıyoruz.
Sayın redskymuscular sensör değer aralığını nasıl değiştirecez?Tam anlayamadım?
 
redskymuscular sensör değer aralığını nasıl değiştirecez?Tam anlayamadım?
motor frenleme amacılya 4 farklı balataya basınç uygulayan pnomatik sistemimiz mevcut. Ancak balatalar değiştiğinde set değerlerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz output 0' a yakınken bile fren yapmakta sistem. IP Convertor'IMIZA harici bir vana taktık bu yüzden. PID sistemimiz ile pnomatik sistemimiz arasında bir nevi arabuluculuk yapıyor. Sensör değer aralığını üzerinden değiştiremesek bile sisteme ilave yaparak dengeyi sağlayabiliriz.
 
cihaza 500 pa basınç verip kendi üzerindeki offset butonuna basarak kalibre etsek acaba bir faydası olurmu?
 
motor frenleme amacılya 4 farklı balataya basınç uygulayan pnomatik sistemimiz mevcut. Ancak balatalar değiştiğinde set değerlerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz output 0' a yakınken bile fren yapmakta sistem. IP Convertor'IMIZA harici bir vana taktık bu yüzden. PID sistemimiz ile pnomatik sistemimiz arasında bir nevi arabuluculuk yapıyor. Sensör değer aralığını üzerinden değiştiremesek bile sisteme ilave yaparak dengeyi sağlayabiliriz.

Yani basıncın algılandığı hortumu kısmamımı söylüyorsunuz kısaca???
 
cihaza 500 pa basınç verip kendi üzerindeki offset butonuna basarak kalibre etsek acaba bir faydası olurmu?
sistemin diğer parametrelerini hatırlıyor ise arkadaşımız bence transmitter üzerinden ya da harici bir sistem ile sistemi revize edebilir. diğer değerler eskiyle örtüşünce set değerleri olmuş demektir. yinede sistemin ve yeni bağlanan transmiitter ın resmini bizimle paylaşsa daha fazla fikir yürütülebilir.
 