Selamlar ustalar herkese hayırlı işler diliyorum. 55 kwatt asenkron motoru yıldız üçgen şeklinde çalıştıracağım . Hafızamda motor gücünün 1.73 e bölümünden çıkan sonuca dayanacak kwatta 2 kontakör ana ve üçgene 0.58 e bölümden çıkan netice deki kontaktörü ise yıldız devresine bağlamam yeter diye biliyorum . Hatta üçgen kontakötrü çıkışına da yukarıdaki hesaptan 40 amper civarlarında bir termik röle bağlasam işi kurtarır diye biliyorum ama internet üzerinden baktığım tüm listeler de yıldız üçgen kontaktörü 145 amperlik görünüyor . Kafam karıştı tecrübeli ustalardan yardım rica edeceğin
 
Selamlar ustalar herkese hayırlı işler diliyorum. 55 kwatt asenkron motoru yıldız üçgen şeklinde çalıştıracağım . Hafızamda motor gücünün 1.73 e bölümünden çıkan sonuca dayanacak kwatta 2 kontakör ana ve üçgene 0.58 e bölümden çıkan netice deki kontaktörü ise yıldız devresine bağlamam yeter diye biliyorum . Hatta üçgen kontakötrü çıkışına da yukarıdaki hesaptan 40 amper civarlarında bir termik röle bağlasam işi kurtarır diye biliyorum ama internet üzerinden baktığım tüm listeler de yıldız üçgen kontaktörü 145 amperlik görünüyor . Kafam karıştı tecrübeli ustalardan yardım rica edeceğin

Sizin hesabınız yanlış 145 amper doğru seçim. Motorun tahmini akımı 55/0,8 = 68,75 kva 68,75/1,73/0,38= 104 amper demeraj akımını da düşünürsek 145 amper doğru seçim
 
Selamlar ustalar herkese hayırlı işler diliyorum. 55 kwatt asenkron motoru yıldız üçgen şeklinde çalıştıracağım . Hafızamda motor gücünün 1.73 e bölümünden çıkan sonuca dayanacak kwatta 2 kontakör ana ve üçgene 0.58 e bölümden çıkan netice deki kontaktörü ise yıldız devresine bağlamam yeter diye biliyorum . Hatta üçgen kontakötrü çıkışına da yukarıdaki hesaptan 40 amper civarlarında bir termik röle bağlasam işi kurtarır diye biliyorum ama internet üzerinden baktığım tüm listeler de yıldız üçgen kontaktörü 145 amperlik görünüyor . Kafam karıştı tecrübeli ustalardan yardım rica edeceğin

şebeke kontaktörü akımı değeri= 0.58 x motor etiket akımı
üçgen kontaktörü akım değeri= 0.58 x motor etiket akımı
yıldız kontaktoru akım değeri= 0.33 x motor etiket akımı
şebeke kontaktorü çıkışına bağlı termik değeri= 0.58 x motor etiket akımı

not: motor etiket akımı=motor anma akımı
 
Son düzenleme:
Sizin hesabınız yanlış 145 amper doğru seçim. Motorun tahmini akımı 55/0,8 = 68,75 kva 68,75/1,73/0,38= 104 amper demeraj akımını da düşünürsek 145 amper doğru seçim
Üstat motor direkt kalkmayacak . Yıldız üçgen yol vereceğiz onu dikkate alıyorsunuz değil mi ?
 
Sizin hesabınız yanlış 145 amper doğru seçim. Motorun tahmini akımı 55/0,8 = 68,75 kva 68,75/1,73/0,38= 104 amper demeraj akımını da düşünürsek 145 amper doğru seçim
Akım trafosuna termik bağlantı semasini atarmisin rica etsem
 