arkadaşlar 55 kw motorun 100 mt mesafeye 3*25 +16 nyy kablo ile taşınması olayı bana ait. konuyla ilgili olarak üşenmeyip yazan her kese çok teşekkür edrim gerçekten çok yardımcı oldunuz.ama zaten bu gün proje değişti ve artık 100 mt değil 70 mt mesafeye indi. sanırım artık çok rahat taşır yükü bu kablo ....
Sanırım şunu düzeltmek gerekiyor.
%5 gerilim düşümü havai hatlar için geçerlidir.
İç tesisat yönetmeliğine göre monofaze devrelerde %e=%1.5 oda 3.3V
Trifaze devrelerde ise %e=%3 oda 11.4 V olmalıdır.
Gerçi hesaplanan kesit bu yüzde sınırları içinde kalmaktadır. Ancak sınırda bir
değer seçilmiş olur. Elektrik Mühendisleri Odası yayınlarında A.G. havai hat gerilim düşümü %5 tir.
Ancak 3x ya da 4x kablolarda ısınma da göz önünde tutlacağından %e daha düşük tutulur.
evet bende katılıyorum dizel bir pancar motoru su debisi bakımından ihtiyaclarını fazlasıyla karşılayacaktır
DİZEL MOTOPOMPLAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
Pompa Tipi 8 S
Salma Sulama
Emme Ağzı Inch 8"
Basma Ağzı Inch 8"
Çalışma Devri d/d
r.p.m. 2300
Debi m3/h
ton/h 350
Man. Yükseklik m 15,5
Emme Derinliği m 7
Tahrik Eden Motor - Z 108
Yakıt Serfiyatı kg/sa
kg/h 5,5
Net Ağırlık Kg 455
Boyutlar (a x b x h) cm 115 x 208 x 171