6,4 KV OG kablo güzergahı yaklaşma mesafeleri mevzuat hakk.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
47
Çalıştığım tesise ilave bir fabrika yapılıyor , fabrika şantiyesinde kullaılmak üzere OG den müteahhit besleme istiyor. Şalt tesisindenki metal clad hücreden 6,3KV çıkış ile müteahhitin beton TM si beslenecek beton TM de giriş hücresi, yük altında açma-kapama kesicisi , 1000KVA trafo ve AG kompanzasyon panoları yer alacak. Sorum 6,3KV OG kablo besleme güzergahı ile ilgili olarak; og kablo mevcut şalt tesisimize ait kesiciden çıktıktan sonra 50 metre 1 metre derinliğinde mevcut og kabloların yer aldığı beton kanaldan tava ile geçirildikten sonra yer üstüne çıkarılacak. Mevcut ısı santraline ait dış tel örgüsüyle mevcut ısı santraline ait Poligon aydınlatma direkleri arasındaki 30 cm lik mesafede 6 metrelik I demirleri üzerine tablalar kaynatılacak bu I demirler 6 metrelik aralıklar ile dikilerek tablalar üzerine tavalar montajlanarak og kablaj yapılacak. Kablajın yer altı olarak montajı mümkün değil. Yukarıdaki -geçişte ısıs santrali ile ısı santrali dış çit arası mesafe 10 cm , tavanın en yakın kazana mesafesi 80-100 cm . Ayrıca havai geçişte ısı santrali servis kapısı yer alıyor. Bu bahsedilen yapı fabrika inşaatı bitimine müteakip 2 sene sonra sökülecek. Mevzuata göre bu geçiş doğru mudur yaklaşma mesafeleri vs açısından, hangi kaynaklarda buna atıf edilebilecek bilgiler bulunur. Ayrıca bu şantiyeyi besleyecek yapı için TEDAŞ müsadesi proje onay vs gerekli midir?
 