6-7 aydır düzensiz olarak kaçak akım rölesi atıyor

Bu Bi çözüm olabilir. Orta dairelerde sıkıntı yok gerçekten. 2 asansör var bizde asansör yanındayız ondan mı acaba. Bi bakacağız buna da sağol bilgi için
Şikayet sahibi arkadaşım, şikayetinizin sonucunu hakkında olumlu veya olumsuz fark etmeksizin forumda bilgi vermen herkes için yararlı olacaktır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şikayet sahibi arkadaşım, şikayetinizin sonucunu hakkında olumlu veya olumsuz fark etmeksizin forumda bilgi vermen herkes için yararlı olacaktır.
Valla unutuyorum kaç gündür. Hatırlattığın için sağol. Güvenilir bir elektrikçiden siemens 30 luk yeni tip kar alıp takınca sorun 5 gündür çözüldü gibi duruyor şu anlık. Daha hiç atma olmadı.
 
KAKR açmalarının %80'e yakını cihaz arızasından kaynaklanır. Geri kalan kısım da iç tesisat yani KAKR sonrası tesisat arızası buna nem rutubet dahil. Diğer sebepte kakr arızası(kalitesiz malzeme) veya yanlış seçimidir.
 
anlaşılan oki bir 50 yıl daha lazım bizim kakr hakkına yazmamız . ama artıkyazmıyaccam..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,035
Mesajlar
922,701
Kullanıcılar
451,293
Son üye
EagleClaw

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri