Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır.
 
ana hattında 85 Amper sıkıntı yok.Kolay gelsin
 
ilginç demek ki abartılmış kullanımlar...
geçmiş olsun tekrar yanmaz artık.
 
normal değil aboneliği 3 faz almayı araştırın çok fazla güç gerekiyor demek.
 