dbmaster Üye Katılım 16 Mar 2019 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 45 24 May 2019 #1 Selamlar Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
Selamlar Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
Mahur Üye Katılım 7 May 2019 Mesajlar 120 Puanları 6 Yaş 45 25 May 2019 #2 8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır.
Konu Sah KS dbmaster Üye Katılım 16 Mar 2019 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 45 25 May 2019 #3 Mahur' Alıntı: 8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır. Genişletmek için tıkla ... Ozaman sikinti olmadan 7/24 bu enerjiyi tuketebiliriz ? Dogrumudur hocam ?
Mahur' Alıntı: 8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır. Genişletmek için tıkla ... Ozaman sikinti olmadan 7/24 bu enerjiyi tuketebiliriz ? Dogrumudur hocam ?
Mahur Üye Katılım 7 May 2019 Mesajlar 120 Puanları 6 Yaş 45 25 May 2019 #4 ana hattında 85 Amper sıkıntı yok.Kolay gelsin
confickerbelasi Profesyonel Üye Katılım 25 Mar 2011 Mesajlar 4,268 Puanları 606 25 May 2019 #5 uygun olmasa elektrik vermezdi dağıtım şirketi.
Konu Sah KS dbmaster Üye Katılım 16 Mar 2019 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 45 25 May 2019 #6 confickerbelasi' Alıntı: uygun olmasa elektrik vermezdi dağıtım şirketi. Genişletmek için tıkla ... Hocam bir kere bina tesisati yandi yenilendi
confickerbelasi' Alıntı: uygun olmasa elektrik vermezdi dağıtım şirketi. Genişletmek için tıkla ... Hocam bir kere bina tesisati yandi yenilendi
confickerbelasi Profesyonel Üye Katılım 25 Mar 2011 Mesajlar 4,268 Puanları 606 25 May 2019 #7 ilginç demek ki abartılmış kullanımlar... geçmiş olsun tekrar yanmaz artık.
Konu Sah KS dbmaster Üye Katılım 16 Mar 2019 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 45 25 May 2019 #8 confickerbelasi' Alıntı: ilginç demek ki abartılmış kullanımlar... geçmiş olsun tekrar yanmaz artık. Genişletmek için tıkla ... Tesekkurler 8kw da sorunsuz calisiyor ama 6 lik kablo baya sicak bu normalmidir ?
confickerbelasi' Alıntı: ilginç demek ki abartılmış kullanımlar... geçmiş olsun tekrar yanmaz artık. Genişletmek için tıkla ... Tesekkurler 8kw da sorunsuz calisiyor ama 6 lik kablo baya sicak bu normalmidir ?
confickerbelasi Profesyonel Üye Katılım 25 Mar 2011 Mesajlar 4,268 Puanları 606 25 May 2019 #9 normal değil aboneliği 3 faz almayı araştırın çok fazla güç gerekiyor demek.
Mahur Üye Katılım 7 May 2019 Mesajlar 120 Puanları 6 Yaş 45 25 May 2019 #10 dbmaster' Alıntı: Tesekkurler 8kw da sorunsuz calisiyor ama 6 lik kablo baya sicak bu normalmidir ? Genişletmek için tıkla ... 6 lık olduğuna eminmisiniz
dbmaster' Alıntı: Tesekkurler 8kw da sorunsuz calisiyor ama 6 lik kablo baya sicak bu normalmidir ? Genişletmek için tıkla ... 6 lık olduğuna eminmisiniz