6 lı pt100 girişli bir cihaz kullanmak gerekir. pt100 ler paralel veya seri bağlanmaz. bugüne dek paralel ya da seri bağlanmış, PT100 devresi ne yaptım ne gördüm ne de rölelerin kullanma talimatlarındaki dökümanlarda bu şekilde bir devre gördüm.
Örnek olarak ( rakamlar tamamen fikir verme amaçlıdır), normal çalışma sıcaklığı 100 ohm, alarm sıcaklığı da 120 ohm olan bir sistemde, 6 adet PT100 seri bağlandığında sorun yokkenki direnç 600 ohm, sorun varken de 720 ohm ve üstü bir direnç elde edilir. Ancak sadece bir noktada aşırı sıcaklık var ve direnç 150 ohma çıktığında toplam direnç 5*100*150=650 ohm olur ve bu da 720 ohmun altında kaldığından sistemde sorun olmasına rağmen toplam direnç değeri alt eşiği aşmadığından cihaz çalışmayacaktır.