6 adet PT100 var bir adette elimko E72 (tek kontak çıkışlı)bu 6 tane PT100 ü nasıl bağlasam çalışır.veye kumanda devresiyle nasıl bağlarım.
 
1 pt100 1 cihaza bağlanır 6x cihaz ihtiyacın var
 
arkadaşım elimko'da ve metronik tron'da istediğin özelliklere yakın ürünler var.Maliyet ne kadar olmalı biz elimkonun EPR-100 ürününü kullanıyoruz.Güzel bir alet 9 adet pt 100 girişli,3 adet röle çıkışlı.Sen yinede elimko veya metronik ile irtibata geç bence.Kolay gelsin
 
emko chanell 8 cihazı 8 pt100 okur 8 çıkış verir ve usb diske kayıt yapar.fiyatta uygundur.detaylı bilgi için firmamızla irtibata geçin maxelelektrik 0212 541 56 97
 
6 adet PT100 var bir adette elimko E72 (tek kontak çıkışlı)bu 6 tane PT100 ü nasıl bağlasam çalışır.veye kumanda devresiyle nasıl bağlarım.



Öncelikle 6 adet pt100 kullanarak nerede ölçüm yapacaksınız. Her biri için ayrımı yoksa aynı alarm seti gerekli.
Bu tip konularda yardım isterken tam olarak ne yapmak istediğinizi belirtirseniz sizlere yardımcı olmamız bi o kadar kolaylaşır.
Her 1 pt100 sıcaklığa bağlı olarak ohm değiştirir. Her derece için bu değer 0,386 ohm dur. Yani sizin cihazla hepsini birden bağlama 6 adet direnci pararlel bağlamaya benzer. Fakat hepsinin sıcaklıkları eşit olmayacağından çıkışta alacağınız analog değerde yanlış olacaktır.

1 pt100 1 cihaza bağlanır 6x cihaz ihtiyacın var

dediği gibi
 
bu pt100 leri eğer motor veya başka bir şeyi korumak için kullanacaksan eğer bütün pt 100 leri birbirine seri bağla işini görecektir .
 
6 lı pt100 girişli bir cihaz kullanmak gerekir. pt100 ler paralel veya seri bağlanmaz. bugüne dek paralel ya da seri bağlanmış, PT100 devresi ne yaptım ne gördüm ne de rölelerin kullanma talimatlarındaki dökümanlarda bu şekilde bir devre gördüm.

Örnek olarak ( rakamlar tamamen fikir verme amaçlıdır), normal çalışma sıcaklığı 100 ohm, alarm sıcaklığı da 120 ohm olan bir sistemde, 6 adet PT100 seri bağlandığında sorun yokkenki direnç 600 ohm, sorun varken de 720 ohm ve üstü bir direnç elde edilir. Ancak sadece bir noktada aşırı sıcaklık var ve direnç 150 ohma çıktığında toplam direnç 5*100*150=650 ohm olur ve bu da 720 ohmun altında kaldığından sistemde sorun olmasına rağmen toplam direnç değeri alt eşiği aşmadığından cihaz çalışmayacaktır.
 