6 ton suyu soğutmak için sistem

peskudal

Üye
Katılım
20 Ara 2016
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba

Topraksız tarım ile uğraşıyorum sistemi besleyen 6 tonluk ve 9 tonlu iki adet betondan yapılmış fayans ile örülü yer altı depom var. Deponun üstünü de kullanıyorum üst kısımda 2 metre yükseklikte tuğla ile örülü üstünde çatısı olan bir baraka. Barakanın içinde iki depoya açılan ayrı iki kapak var. Sistemi besleyen depo 6 tonluk depo, diğer depo yağmur duyu biriktirdiğim depo. Barakanın ölçüsü 3 metre'ye 4 metre 12 metre kare bir alan.

Sistemin çalışma şekli söyle: 6 Tonluk depodan 90'lık tek kangal boruya suyu basıyorum, tezgahlar sağlı sollu olduğundan 100 metrelik kangal boru ile sağlı sollu toplam 76 tezgaha su veriyorum. Tezgaha giren su marul köklerine temas ederek 8.5 metre sonra geri dönüşüm hattına giriyor. İki adet 100 er metrelik geri dönüş hattı bahsettiğimiz 6 tonluk su deposuna geri besleniyor. Sistem bu şekilde çalışıyor marulun çektiği suyun dışında buharlaşan suda içinde olmak üzere sisteme günlük 2 ton civarı su ekliyoruz. Otomasyon suyun tuzluluk oranına göre gün içinde yaklaşık 2 ton suyu deponun içine ekliyor. Sistem marul koyma kısımlarından açık olduğu için yaz aylarında suyun sıcaklığı 35 derece civarını bulabiliyor bu bizim hiç istemediğimiz bir sorun normalde 22-23 dereceyi geçmemesi gerekir ev ayrıca normal marul üretiminin dışında İceberg marul üretimi yapmak istiyoruz bu ürünü yaparsak suyun sıcaklığı 15 derece civarında kalmalı...

Bu forumda ve diğer sayfalarda konu ile ilgili araştırmalar yaptım hazır cihazlar var ama çok fazla maliyetli ayrıca çok fazla Elektrik tüketiyor sonuçta bizim satacağımız ürün belli. Forumda okuduğum bilgiler sayesinde aklımda bir fikir oluştu çözüm olur mu olmaz ise önerilerini nedir sizlerinde yardımını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.

Üste ki barakayı daha korunaklı yapıp (sıva, dış cephe yapıp ısınmasını önlemek) 22000 BTU bir klima kurmak ve 6 tonluk deponun tavanına 100 cm çapında fanlar kurmak. (6 tonluk depoya geri dönüş suyu girdiği için depo dolu olduğunda 50 cm bir boşluk kalıyor) sizce işe yarar mı
 
Depoyu komple sogutmak yerine 22000lik klimanin ic unitesindeki sogutucu kismi cikartarak fani vs de devre disi birakarak sulama icin bastiginiz suyu bu evaptan gecirin sadece bastiginiz su sogusun. Hem kayipta daha az olur.
 
Depoyu soğutmaktansa (ki 6 ton sudan bahsediyorsunuz) kullandığınız suyu soğutmak daha kolay değil mi?

Yani depodan çıkıpta sisteme vermeden önce sadece kullanacağınız suyu soğutmayı kast ediyorum.Soğutma sistemini depo ile dağıtım hattının arasına kurar 90'lık boruyu soğutma sisteminin içinden geçirir istediğiniz sıcaklığı elde edersiniz.

Bu şekilde hem masraftan kısarsınız hemde kullanmayacağınız 4 ton suyu soğutmaya çalışmaktan.

Not: Bu işlerden çok anladığımdan değil sadece mantıklı bir öneride bulunmaya çalışıyorum.Saçma ise kusuruma bakmayın.
 
Kullanılacak suyu dalgıç pompa ile kuyudan almak mümkünse su zaten 15 - 20 derece civarı çıkacaktır.
Sistemin güneş ışığına maruz kaldığı yerleri beyaz renge boyarsanız suyun ısınması azalacaktır. Ayrıca bu noktalarda fanla hava sirkülasyonu yapabilirseniz buharlaşma artacak ve suyun ısısı azalacaktır.
 
@Ar-kur-Tek
"Not: Bu işlerden çok anladığımdan değil sadece mantıklı bir öneride bulunmaya çalışıyorum.Saçma ise kusuruma bakmayın." Bende Ar-kur-Tek arkadaşın dediği gibiyim. Fikir olsun belki işe yarar diye aklıma gelenleri paylaşayım.

100 metre mesafeden bahsettiniz. Suyun devir daim hızı düşükse ki tahminim öyle, sıcak havalarda kapalı alanda bu su havuzda yine ısınacaktır. İmkan varsa soğutma işi hem depo çıkışına konulan soğutma ve hemde belli aralıklarla havuzlar arasına kurulacak soğutma ile yapılabilir.

Su sık aralıklarla soğutulacağı için hem sıcaklığı daha stabil kalır hemde soğutma için ihtiyaç duyulan enerji azalır diye düşünüyorum.
 
Depoyu komple sogutmak yerine 22000lik klimanin ic unitesindeki sogutucu kismi cikartarak fani vs de devre disi birakarak sulama icin bastiginiz suyu bu evaptan gecirin sadece bastiginiz su sogusun. Hem kayipta daha az olur.
Sayın hocam öncelikle Teşekkür ederim. Kusura bakmayın dediğinizi anlamadım klimada normalde gaz girişinden hariç bir giriş var mı? Evap dediğiniz kısım alta ki resimde olan kısım mı?
4mssdcwk-sk-frontwhite-68238527?$PD_GALLERY_L_JPG$.jpg


Depoyu soğutmaktansa (ki 6 ton sudan bahsediyorsunuz) kullandığınız suyu soğutmak daha kolay değil mi?

Yani depodan çıkıpta sisteme vermeden önce sadece kullanacağınız suyu soğutmayı kast ediyorum.Soğutma sistemini depo ile dağıtım hattının arasına kurar 90'lık boruyu soğutma sisteminin içinden geçirir istediğiniz sıcaklığı elde edersiniz.

Bu şekilde hem masraftan kısarsınız hemde kullanmayacağınız 4 ton suyu soğutmaya çalışmaktan.

Not: Bu işlerden çok anladığımdan değil sadece mantıklı bir öneride bulunmaya çalışıyorum.Saçma ise kusuruma bakmayın.

Merhaba sayın hocam öncelikle teşekkür ederim. Bahsettiğiniz sistemde mantıklı geliyor mevcut 6 tonluk deponun içinde 500 LT su alacak plastik depo koyup daha az su için çalışma yapmak daha mantıklı. Fakat ben soğutmuş olsam bile hatta girince su işlem bitene kadar ısınır mı bunu deneyerek göreceğim sanırım.

Kullanılacak suyu dalgıç pompa ile kuyudan almak mümkünse su zaten 15 - 20 derece civarı çıkacaktır.
Sistemin güneş ışığına maruz kaldığı yerleri beyaz renge boyarsanız suyun ısınması azalacaktır. Ayrıca bu noktalarda fanla hava sirkülasyonu yapabilirseniz buharlaşma artacak ve suyun ısısı azalacaktır.

Hocam öncelikle teşekkür ederim. Kuyu suyu sağlıklı olmuyor yağmur suyu kullanıyorum. Yağmur duyu bulamadığım zaman şebeke suyunu aratıyorum. Bunun dışında ısı geçiren noktalara işlem yaparsam 15.000 ürünü borulara yerleştireceğim zaman çok fazla zaman kaybı olacak yani çok pratik bir sistem bulursam ürün koyulacak delikleri kapatabilirim bunu da bir kenara yazalım teşekkür ederim.

@Ar-kur-Tek
"Not: Bu işlerden çok anladığımdan değil sadece mantıklı bir öneride bulunmaya çalışıyorum.Saçma ise kusuruma bakmayın." Bende Ar-kur-Tek arkadaşın dediği gibiyim. Fikir olsun belki işe yarar diye aklıma gelenleri paylaşayım.

100 metre mesafeden bahsettiniz. Suyun devir daim hızı düşükse ki tahminim öyle, sıcak havalarda kapalı alanda bu su havuzda yine ısınacaktır. İmkan varsa soğutma işi hem depo çıkışına konulan soğutma ve hemde belli aralıklarla havuzlar arasına kurulacak soğutma ile yapılabilir.

Su sık aralıklarla soğutulacağı için hem sıcaklığı daha stabil kalır hemde soğutma için ihtiyaç duyulan enerji azalır diye düşünüyorum.

Hocam öncelikle teşekkür ederim. Benim de kafamda soru işareti yapan kısım da bahsettiğini gibi sadece depodan basılan soğutulmuş su sistemde yeniden ısınır mı? deepfreeze01, Ar-kur-Tek, kesmez kullanıcılarının önerilerini uygulayıp sistemde suyu denesem şayet su ısınmıyor ise ne mutlu farsı misal su ısınırsa depodan soğutulmuş şekilde gelen suyu 5-6 adet yatay derin dondurucu ya bassam bu şekilde sisteme verdiğim soğuksu ürünü görene kadar 110 metre ve geri dönene kadar 220 hareket etmemiş olacak. Bu sistemde maksimum 20 metre yol yaptıktan sonra su geri dönecek.

Bu sistemin olması için acaba yatay derin dondurucular su sızdırır mı?
Suyu devir dayım etmek için açacağım delikler sistemi bozar mı ya da bozmaz ise nereden delik açmam gerekir?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sistem bu şekilde çalışıyor marulun çektiği suyun dışında buharlaşan suda içinde olmak üzere sisteme günlük 2 ton civarı su ekliyoruz.

35 derece civarını bulabiliyor bu bizim hiç istemediğimiz bir sorun normalde 22-23 dereceyi geçmemesi gerekir

1- 100 metrelik hem gidiş hem dönüş borusu güneşin altında mı, muhafazalı mı? Yani hem borunun içinde kalan su, hem de dönen su güneş nedeniyle ısınıyor mu?

2- Sulamak için ne kadar suyu ne kadar sürede gönderiyorsun? ve ne kadarı geri dönmüş oluyor. Sulama işlemi ne kadar sürede bitmelidir?

3- Depoda eksilen 2 ton suyu ne zaman depoya ekliyorsun ve eklediğin suyun sıcaklığı nedir?
 
Devir daim hızı DÜŞÜKSE sera içinde her durumda ısınır bence. 35 olmazda 30 derece olur. Genede ısınır.

Araya yatay derin dondurucunun verimi düşük olur. Onun yerine ara bölgelerde oto radyatörü gibi bir yapıdan suyu geçirip bu yapıyı soğutmak mantıklı. Buda zaten @deepfreeze01 arkadaşın bahsettiği evaporatör olur.
 
1- 100 metrelik hem gidiş hem dönüş borusu güneşin altında mı, muhafazalı mı? Yani hem borunun içinde kalan su, hem de dönen su güneş nedeniyle ısınıyor mu?

2- Sulamak için ne kadar suyu ne kadar sürede gönderiyorsun? ve ne kadarı geri dönmüş oluyor. Sulama işlemi ne kadar sürede bitmelidir?

3- Depoda eksilen 2 ton suyu ne zaman depoya ekliyorsun ve eklediğin suyun sıcaklığı nedir?

Hocam açık kısım çok az var ama pvc borulara sürekli güneş ışığı vurduğu için ısınıyor.
otomasyon var besinin tuzluluk oranına göre su ekliyor. Yaklaşık 500 LT'yi öğle saatlerinde (12:00 - 15:00) eklediğini söyleyebilirim. Çünkü hava ısındığında tuzluluk oranı artıyor daha fazla ekleme yapıyor.

Sistem hiç durmaksızın sürekli çalışıyor.

Devir daim hızı DÜŞÜKSE sera içinde her durumda ısınır bence. 35 olmazda 30 derece olur. Genede ısınır.

Araya yatay derin dondurucunun verimi düşük olur. Onun yerine ara bölgelerde oto radyatörü gibi bir yapıdan suyu geçirip bu yapıyı soğutmak mantıklı. Buda zaten @deepfreeze01 arkadaşın bahsettiği evaporatör olur.


Devir daim hızı düşük haklısınız. 6 tonluk depodan suyu bastığımızda suyun depo ya geri dönmesi 60 Sn yi buluyor.

Bahsettiğiniz avapotör nasıl kurulacak tarif edebilir misiniz sonuçta klima fiyatları derin doduncu fiyatları arasında pek fark yok.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Başta da belirttiğim gibi benim yaklaşımım fikir verme amaçlı, bu işin profesyonel uygulayıcısı değilim. Kurulum için iklimlendirme soğutmacılardan fikir almalısınız. Klimadan bozma sistemden daha verimli çözümleri olacaktır.

Bu arada 60 Sn = saniye ise 200 metreyi 1 dakikada devir daim yeterince hızlı. Bu sürede suyun ısınması ilginç! Kettle 1 lt suyu bile daha uzun sürede ısıtıyor.

Siz su basmaya başladığınızda havuzdaki suyun hareketi ile son noktadaki su dönüş yapıyor olabilirmi? Yani basma noktasındaki su sisteme girince aynı su zerresi, damlası, molekülü yada adı her neyse 1 dakikada mı geri dönüyor yoksa su 1 dakikada dönüş yapmaya başlıyor ama bahis konusu su zerresi misal 1 saat sonramı dönüyor? 1 dakikada ısınma ilginç.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst